Просмотров: 3409Тема: «Связка MUZ-GC25VA-E1 с внутренним блоком FD25VA, Чем грозит? Как к подобной комбинации относится производитель? Какие фичи исчезают?» в форуме: Задайте вопрос Производителю
To Godz:
производитель официально не разрешает такую комбинацию. Опыт показывает, что комбинация работоспособна. Функции внутреннего блока сохраняются. Производительность и потребляемая мощность не тестировались. Неполадки теоретически могут возникнуть, но на практике не наблюдались.
Спасибо, за ответ.
Сегодня позвонил по телефонам http://www.mitsubishi-aircon.ru - сказали что такая связка возможна, про гарантию прямо не спрашивал, так как для себя решил брать читый FD25