так и есть. бабло распилили, а на запуск не осталось. пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут.
чиллеры видел с западной башни. их там примерно 12 штук по 500-800 кВт. могу фото выложить.
думал ктож их запустил и эксплуатирует?
вон оно как...
валите оттуда. денег на запуск нет и не будет. а за климат аренду поди справно снимают?
сходите в лужковские ТЦ. там теже турки над чиллерами издевались.
проблема в том, что большие и толстые трубы могут быть забиты всяким гавном, и это гавно улетело в тонкие трубы, расхода нет, чиллеры колбасит вот их и не включают.
Когда всем заправляют временщики... Что вы хотите? Правильно air_wave! Именно в Москве alem сконцентрировались распиловщики бабок. А уж где они побывали, там только муляжи остаются - все как настоящее, только ничего не работает. Но тут уж никого не найдешь - это и есть их торговая марка! И только вечно крайний "дядя Вася" из службы эксплуатации вооруженный газовым ключем и вантузом чистит матерясь грязевики и ищет "случайно" ввареный кем-то вместо трубы лом... А бабки пилят уже в другом месте , но это уже совсем другая история :D
air_wave пишет:
пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут
турки и на Сахалине начудили. Видимо по такой же схеме попилили деньги, причем дабы насолить, на одном из York'ов обрезали и выбросили термометр на одном из двух чиллеров и наковыряли программное в пультах ))))
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные.
Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов. Прикручивают сабж чтобы зимой фанкойлы на отопление пахали. В периуд проведения работ холода небудет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Москва-Сити
Завершаются работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования в одном из крупнейших в мире деловом центре «Москва-СИТИ». Компания «Лига Ветра» ведет работы в Северной башне, оснащая инженерными климатическими системами помещения ресторана площадью 2500м2.
http://www.ligavetra.ru/
сижу, читаю, смеюсь, очень соболезную человечеству страдающему... залез на сайт посмотреть косяки аермека (ныне принимаю в эксплуатацию их оборудование) и слезы по лицу... хотя мож не так все плохо, т.к. не турки эт дело монтировали и сдают.
при всем этом, принимаемые мною чиллера не загружаются более чем на 53%, наблюдаются пузыри в смотровых окнах, регистрируется низкая (до -0,2грС) тем-ра испарения (холодоноситель - вода), выявлена течь френа, конденсаторы на одном из контуров забрызганы маслом (пыле-пухо-гадостьуловитель). пока принимаю, особых вопросов нет, надесь на устраниение замечаний до приемки, но хотелось бы рекомендаций людей знающих, хотелось бы советов "бывалых" и самое главное, хотелось бы начать новую тему, посвященную чиллерам аермек.
Да ТРВ там скорее всего ни при чем.
Просто некоторые спецы проблемы в холодильном контуре списывают либо на ТРВ, либо компрессор, и это уже после того, как потрахались с дозаправками.
А проблема банальная, в расходе воды. 8)
Косяк ТРВ. Долго не могли понять что к чему. Думали, сначала, что проблема в воде. Вылизали всё от и до. Не помогло. В конце концов аермековский сервис и рассказал. С их слов, данфосс поставлял на эти машины перезаправленные ТРВ. Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой. Попробовали - стало лучше. Не знаю, обеспечит ли это длительную стабильную работу. Будем поглядеть.
Конечно станет лучше. Ведь реворк спецы аирмека подсказали. ;)
Только непонятно в чем именно проявлялась некорректная работа ТРВ.
Графики пульсаций перегрева, наложенные на давление кипения, конденсации и болтанку переохлаждения имеются?
Если нет, то все базары о некорректной работе ТРВ пальтсем в небо
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.