MCQUAY SL 40 CR/50 CR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю MCQUAY SL 40 CR/50 CR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MCQUAY SL 40 CR/50 CR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7928Тема: «MCQUAY SL 40 CR/50 CR, Мигает 4 раза светодиод» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
При включении кондиционера, включается вентилятор внутреннего блока и сразу начинает моргать светодиод сеть, 4раза, с промежутком секунды 3. Проверил наружный блок MCK 050AR, все в норме. Проверил датчики, конденсатора где то 8 ком, касеты то же самое, датчик разморозки разомкнут. Подскажите пожалуйста, где копать? :sor
Профиль
E-Mail
#2
Какая-то странная модель... Вы уверены что наружным блоком стоит MCK050AR ? Может просто блоки местами поменять смех , MCK050AR вроде внутренний :D
Проверьте фазировку подключения нар блока.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за ответ. Дело в том что после чистки наружного блока, он включился, поработал часа 3-4 и снова та же история, при включении мигает 4 раза светодиод сеть, с интервалом 3сек. В наружном блоке нет реле контроля фаз. Стоит компрессор, контактор, реле давления, клапан, термодатчик и вентилятор. Я думаю что компрессору пофигу куда вертеться в этой модэли, но на всякий случай попробую перекинуть фазы. Если бы фазировка не совпадала, я думаю, он не включился бы. А что может еще сигнализировать светодиод?
Профиль
E-Mail
#4
Если он работал то смысла в перефазировке нет. По таблице кодов ошибок светодиод сети мигает при "неисправность утечки газа/перегрузка компрессора" Выходлит надо дозаправлять :sor
Профиль
E-Mail
#5
Газа предостаточно, может рд барахлит, но я проверял цепь А замкнута на ноль, неужели плата управления? :(
Профиль
E-Mail
#6
Перезаправте заново с вакуумированием системы и заправкой по весам. Чудес насвете не бывает. 3 часа работал - проблем с мозгами быть не должно.
Профиль
E-Mail
#7
При чем милиция, если дохнут куры? Вы всегда перезаправляете холодильную машину при неисправности эл. схемы?
Профиль
E-Mail
#8
Мигание светодиода означает две проблемы: либо фазировка не та, либо дренажная помпа (дренаж) не работает. Кондюк отключится, конденсат немного уйдет - снова работает. Проверьте. У нас именно так было. С дренажем проблемы.