При включении кондиционера, включается вентилятор внутреннего блока и сразу начинает моргать светодиод сеть, 4раза, с промежутком секунды 3. Проверил наружный блок MCK 050AR, все в норме. Проверил датчики, конденсатора где то 8 ком, касеты то же самое, датчик разморозки разомкнут. Подскажите пожалуйста, где копать? :sor
Какая-то странная модель... Вы уверены что наружным блоком стоит MCK050AR ? Может просто блоки местами поменять , MCK050AR вроде внутренний :D
Проверьте фазировку подключения нар блока.
Спасибо за ответ. Дело в том что после чистки наружного блока, он включился, поработал часа 3-4 и снова та же история, при включении мигает 4 раза светодиод сеть, с интервалом 3сек. В наружном блоке нет реле контроля фаз. Стоит компрессор, контактор, реле давления, клапан, термодатчик и вентилятор. Я думаю что компрессору пофигу куда вертеться в этой модэли, но на всякий случай попробую перекинуть фазы. Если бы фазировка не совпадала, я думаю, он не включился бы. А что может еще сигнализировать светодиод?
Если он работал то смысла в перефазировке нет. По таблице кодов ошибок светодиод сети мигает при "неисправность утечки газа/перегрузка компрессора" Выходлит надо дозаправлять :sor
Мигание светодиода означает две проблемы: либо фазировка не та, либо дренажная помпа (дренаж) не работает. Кондюк отключится, конденсат немного уйдет - снова работает. Проверьте. У нас именно так было. С дренажем проблемы.