Panasonic мультик СU-2E18CВPG и касеты CS-ME10EB1E
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Panasonic мультик СU-2E18CВPG и касеты CS-ME10EB1E

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic мультик СU-2E18CВPG и касеты CS-ME10EB1E»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10315Тема: «Panasonic мультик СU-2E18CВPG и касеты CS-ME10EB1E, дружат или нет?» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Собственно вопрос -дружат ли касеты односторонние инвертора CS-ME10EB1E с инвертором СU-2E18CВPG? Мнения и менеджеров и сервисников разделились. сервисник говорит что дружат, менеджеры утверждают что необходимо брать наружку трехголовую СU-3E23CВPG.
Кто сталкивался подскажите о возможных нюансах.
Профиль
E-Mail
#2
Дружат
Профиль
E-Mail
#3
есть у кого инструкции по монтажу на наружние мульти блоки PANASONIC CU-3E23 CBPG, CU-2E18 CBPGW
или таблица совместимости внутренних и наружних мультиков ?
или ссылочка ;)
Профиль
E-Mail
#4
установили мультик panasonic на 4 головы при запуске работает минуту и отключается.ошибка 12.что делать подскажите
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
9233093721 пишет:
установили мультик panasonic на 4 головы при запуске работает минуту и отключается.ошибка 12.что делать подскажите

Для начала написать модель и производительность наружного и внутренних блоков, если ошибка H12 то это может быть связанно с несоответствием производительности внутренних и наружного блока.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#6
3E18CBPG=E18MKDW+E18MKDW? Мой поставщик убедил что схема рабочая, но машина ссылается на несоответствие мощностей, ошибка h12. Неужели только вариант с заменой?
Профиль
E-Mail
#7
Производительность наружки - 18 и двух внутренних по 18.
Чё ж здесь работать то будет?
Рисунок
Panasonic1.jpg (180,73 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
vokspm пишет:
3E18CBPG=E18MKDW+E18MKDW? Мой поставщик убедил что схема рабочая, но машина ссылается на несоответствие мощностей, ошибка h12. Неужели только вариант с заменой?

Здесь надо понять несколько вещей - где вы взяли название 3E18CBPG ибо такого наружного блока не существует в ни в каталогах ни в документации, существует 2E18CBPG на два внутр.бл. и к нему действительно 18 блок (даже один) подцепить не прокатит. Если говорить о 3E18 то он идёт с индексами JBE,LBE (3E18J(L)BE) он на 3 внутр.бл. в доке написано можно цепануть максимум на 9.6kW, а два 18 уже 10kW по этому скорее всего получится только 15+18 блок поэтому и ошибка H12 (Indoor/Outdoor Capacity Rank Mismatched). И в принципе цеплять 2 E18MKDW к 3E18JBE бессмысленно поскольку при одновременной работе холодить они будут как 2 E9MKDW.
Рисунок
18MKD.jpg (147,35 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 22-04-2012 23:47
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
:)
Рисунок
JBE.jpg (91,52 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#10
Да прошу прощения 3e18jbe
У заказчика эти два блока не будут использоваться одновременно, а по площади меньше не нужно, соответственно задали вопрос поставщику, он подтвердил схему, а когда смонтировали...оппа...H12 over or underindexed multi system.
А если на Е18 поставить мозги от E15(12) можно обмануть?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
У заказчика эти два блока не будут использова ться одновременно, а по площади меньше не нужно, соответственно задали вопрос поставщику, он подтвердил схему, а когда смонтировали...оппа...H12 over or underindexed multi system.
А если на Е18 поставить мозги от E15(12) можно обмануть?

Думаю, что можно только E15(12) отличаются от E18 расходом воздуха (скорости вентилятора и размеры крыльчатки разные) и испарителем поэтому при замене платы управления на плату от модели меньшей производительности как это отразится на работе внутр.бл. (нар.бл.) можно только догадываться.
Отредактировано: valve 23-04-2012 02:41
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#12
valve,
Спасибо, будем пробовать, отпишусь по результатам, для общего развития. Пилите, Шура, пилите...
Профиль
E-Mail