Вопросы к General Climate
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Вопросы к General Climate

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопросы к General Climate»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 181 - 210 из 381
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 573512Тема: «Вопросы к General Climate» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#181
Цитата
den223 пишет:
А есть сервис-мануалы на полупром? Необходима инфа на кассеты (36-60000БТЕ)!


На сайте generalclimate.ru стартовал раздел для дилеров ТЫЦ. В нем Вы сможете найти всю техническую информацию, которой нет в свободном доступе, рекламные материалы, узнать о проведении конкурсов, семинаров, рекламных кампаний и пр.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#182
Цитата
Ruslw пишет:
Уважаемый, General Climate, если можно то и мне ваши прайсы на Ruslw@yandex.ru


Прошу Вас также пройти регистрацию ЗДЕСЬ и Вы все получите.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#183
А есть сервис-мануалы на полупром? Необходима инфа на кассеты (36-60000БТЕ)! А то в
Цитата
General Climate пишет:
ТЫЦ.
ее нету!
Профиль
E-Mail
#184
Цитата
den223 пишет:
ее нету!


Постараемся до конца недели выложить.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#185
Добрый день.

Требуется небольшое уточнение. Установил ваш термостат GR-2008 на 3 фанкойла (300Вт). В инструкции указана максимальная гнагрузка 1А. По опыту помню, что в GR-107ом - 3А. Поэтому решил смонтировать, но на всяк случай уточняю.

Заранее спасибо за скорый ответ.
Профиль
E-Mail
#186
тоже вопрос есть, по пультам
в инструкции на GR2010 пишут:
Цитата
Управление:
�� Вкл/Выкл: включение фанкойла осуществляется нажатием клавиши “ ”. При
повторном нажатии “ ” фанкойл будет отключен.
�� Установка температуры: при каждом нажатии клавиши “5”, температура будет
повышаться на 0,5 оС. При каждом нажатии клавиши “6”, температура будет понижаться
на 0,5 оС. Изменение температуры отражается на экране термостата. Установленное значение
температуры действительно только в течении текущего периода времени, если
задействована функция недельного программирования.
�� Режим охлаждения: нажмите клавишу “М” и удерживайте ее до тех пор, пока на экране...........
смотрю на картинку пульта и них понять не могу - вижу тока одну единственную кнопку on/off
внимание вопрос - а где остальные кнопки? 8)
какую-нить инфу проясняющую этот момент можно получить?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#187
Цитата
ака-демик пишет:
Требуется небольшое уточнение. Установил ваш термостат GR-2008 на 3 фанкойла (300Вт). В инструкции указана максимальная гнагрузка 1А. По опыту помню, что в GR-107ом - 3А. Поэтому решил смонтировать, но на всяк случай уточняю.


Спасибо за хороший вопрос. Проверяем.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#188
Цитата
LordN пишет:
смотрю на картинку пульта и них понять не могу - вижу тока одну единственную кнопку on/off


Уважаемый Лев, спасибо за вопрос. Кнопка действительно одна, зато большая.

Цитата
LordN пишет:
внимание вопрос - а где остальные кнопки?


Досрочный ответ:
Рисунок
001.jpg (37,12 КБ) [ Скачать ]
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#189
Цитата
General Climate пишет:
Кнопка действительно одна, зато большая

совсем другое дело
а если поменяете картинку в пдфке - будет совсем хорошо 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#190
Цитата
ака-демик пишет:
Установил ваш термостат GR-2008 на 3 фанкойла (300Вт). В инструкции указана максимальная гнагрузка 1А. По опыту помню, что в GR-107ом - 3А. Поэтому решил смонтировать, но на всяк случай уточняю.


Лучше перебдеть...
Рисунок
IMG_5656ed.jpg (45,96 КБ) [ Скачать ]
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#191
Здрасьте,

получил ваш обновленный прайс, там воздушные завесы, но не греческие.
Пришлите, плз, инфу по ним: где делаются, из чего состоят, гарантия сколько.
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
Профиль
E-Mail
#192
Цитата
*УНОФФ пишет:
получил ваш обновленный прайс, там воздушные завесы, но не греческие. Пришлите, плз, инфу по ним: где делаются, из чего состоят, гарантия сколько.


Спасибо за вопрос.

Это новая линейка воздушных завес, производимых в Китае. КАТАЛОГ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

Состав:
- стальной корпус, окрашенный в белый цвет;
- 2х ступенчатый PTC нагреватель или теплообменник;
- алюминиевая крыльчатка;
- электромотор, с гарантированным ресурсом - 10000 часов;
- у завес с электронагревом пульт дистанционного управления в комплекте.

По цене эти завесы могут легко конкурировать с Российскими аналогами.
ГАРАНТИЯ - 1 ГОД.



С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#193
Цитата
General Climate пишет:
гарантированным ресурсом - 10000 часов;


Это круто ;)

Цитата
General Climate пишет:
Это новая линейка воздушных завес, производимых в Китае. КАТАЛОГ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ


Вертикально устанавливать можно?
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
Профиль
E-Mail
#194
Цитата
*УНОФФ пишет:
Вертикально устанавливать можно?


ДА. Завесы с электрическим нагревом могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.
Водяные завесы - только горизонтально.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#195
День добрый,

потерял пароль для входа в раздел дилеров на вашем сайте. Как теперь его востановить?
Профиль
E-Mail
#196
Цитата
Freezerr пишет:
потерял пароль для входа в раздел дилеров

Господа ! А где раздел диллеров ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#197
Проблемы с касетными кондиционерами вашей фирмы. При показателях в сети 230-245V? наружний блок кондиционреа перестает включаться. Проблема решается перезапуском автомата, и опять же на неопределенное время. Проблемма повторилась уже дважды на разных объектах но именно на ===кассетном кондиционере 18=== (если надо уточню модель). В первый раз сей проблемы была снята плата для анализа. Результат "отрицательный" - плата рабочая. Пока решаем проблему вот таким вот передергиванием автоматов. Но клиенту это все больше не нравится. Так как в орендуемом ими помещениях своя служба эксплуатации и что бы добится вызов электрика нужно оставлять заявку с утра а к вечеру приходят электирики. В О П Р О С : Слышали ли вы об этом. и Что делать? help
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#198
Цитата
General Climate пишет:
Здесь Вы сможете найти сервис-мануалы для бытовой серии сплитов. 5-18Btu - http://generalclimat.ru/lib/GENERAL%2...0S5-18.pdf 24-36Btu - http://generalclimat.ru/lib/GENERAL%2...S24-36.pdf


Вот это дело ! Слова подкреплёные делом (я это ценю!) Спасибоооооооо !
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#199
Цитата
Freezerr пишет:
потерял пароль для входа в раздел дилеров на вашем сайте. Как теперь его востановить?


Спасибо за вопрос. Есть 2 пути:
1. Проверить почтовый ящик, который Вы указывали при регистрации. Письмо с подтверждением ваших данных высылается автоматически. Если его нет, то ->
2. Воспользоваться функцией восстановления пароля, которая находится ЗДЕСЬ
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#200
Цитата
Maleyev72 пишет:
Господа ! А где раздел диллеров ?!


Раздел дилеров находится ЗДЕСЬ.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#201
Цитата
AXE9 пишет:
Проблемы с касетными кондиционерами вашей фирмы. При показателях в сети 230-245V? наружний блок кондиционреа перестает включаться. Проблема решается перезапуском автомата, и опять же на неопределенное время. Проблемма повторилась уже дважды на разных объектах но именно на ===кассетном кондиционере 18=== (если надо уточню модель). В первый раз сей проблемы была снята плата для анализа. Результат "отрицательный" - плата рабочая. Пока решаем проблему вот таким вот передергиванием автоматов. Но клиенту это все больше не нравится. Так как в орендуемом ими помещениях своя служба эксплуатации и что бы добится вызов электрика нужно оставлять заявку с утра а к вечеру приходят электирики. В О П Р О С : Слышали ли вы об этом. и Что делать?


Спасибо за ваши наблюдения и вопрос.
Мы категорически НЕ рекомендуем устранять ошибки в работе кондиционера путем многократного перезапуска (включения/выключения автомата), т.к. это может привести к выходу из строя элементов кондиционера.

Необходимо проверить есть ли индикация светодиодов на панели внутреннего блока и после этого можно будет идентифицировать ошибку по коду.

Возможно, эта неполадка вызвана переполнением дренажного поддона, как следствие засора или перегиба дренажной трубы.

Цитата
AXE9 пишет:
Вот это дело ! Слова подкреплёные делом (я это ценю!) Спасибоооооооо !


Спасибо Вам. Думаю, в разделе для дилеров на нашем сайте вы также сможете найти массу полезной информации.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#202
Уважаемый General Climate!
Интересует где изготавливаются приточно-вытяжные агрегаты и какой (в среднем) срок их поставки (~ 10 000 - 20 000 м.куб/ч). Регион - Москва.
Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#203
Цитата
dunaevsky пишет:
Уважаемый General Climate! Интересует где изготавливаются приточно-вытяжные агрегаты и какой (в среднем) срок их поставки (~ 10 000 - 20 000 м.куб/ч). Регион - Москва. Заранее благодарен.


Спасибо за Ваш вопрос.
Установки серии JET AIR производятся в Германии и Чехии. Срок поставки в Москву - 5-7 недель. Срок может быть короче, но длиннее - 100% НЕТ.

Установки серии JET AIR PREMIUM, а также установки ECO производятся в Дании. Срок поставки - 6-8 недель.

Установки ECO - это рекуперативные приточно-вытяжные агрегаты наподобие Шведского "золотого" аналога, но с более интересной ценой.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#204
General Climate, спасибо за информацию.
Профиль
E-Mail
#205
Добрый день, на высчтавке в каждом углу мне пытались вручить ваши каталоги. Одним-таки удалось. Вы что, промышленным холодом тоже занимаетесь? Где что производится, сроки поставки?
Профиль
E-Mail
#206
Цитата
Freezerr пишет:
Вы что, промышленным холодом тоже занимаетесь? Где что производится, сроки поставки?


Спасибо за вопрос. Мы производим оборудование для промышленного холода.
По порядку:
1. ККБ - пр-ва Германия и Китай. Блоки из Германии - дороже, но быстрее, блоки из Китая - дешевле, но срок поставки 10-12 недель. Китайские блоки (на Bitzer-ах) будут в наличии на складе в Москве.
2. Холодильные станции - пр-ва Германии. Срок поставки - 6-8 недель. Станции производятся на базе герметичных и полугерметичных, в т.ч. винтовых компрессоров Bitzer, Frascold, Bristol, Manerope.
3. Выносные конденсаторы - пр-ва Италия. Срок поставки 6-8 недель. Плоские и Jumbo.
4. Охладители воздуха - пр-ва Италия. Срок поставки 6-8 недель.

Розничный прайс-лист на ККБ появится в ближайшее время.
Остальное обор-е подбирается по запросу.
Опросный лист для подбора централей и охладителей воздуха ЗДЕСЬ.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#207
General Climate
а названия заводов на которых делается?
Профиль
E-Mail
#208
Подскажите, мне нужны коды ошибок для кассеты GU-4C36HR
Профиль
E-Mail
#209
Цитата
dederer пишет:
Подскажите, мне нужны коды ошибок для кассеты GU-4C36HR


Вы сможете найти их ЗДЕСЬ.

Обращаю Ваше внимание, что вся документация, плюс масса полезной информации хранится в разделе для ДИЛЕРОВ на сайте General Climate.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#210
General Climate
1. Ещё раз - названия заводов на которых делается?

2.
Цитата
General Climate пишет:
вся документация, плюс масса полезной информации хранится в разделе для ДИЛЕРОВ на сайте

там надо логин и пароль - а в свободном доступе где данная информация?
Профиль
E-Mail
Сообщения 181 - 210 из 381