Вопрос по Daewoo DBS-097LH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Вопрос по Daewoo DBS-097LH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по Daewoo DBS-097LH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4461Тема: «Вопрос по Daewoo DBS-097LH» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Непонятно работает вентилятор внутреннего блока. При поднятии
горизонтальных жалюзи (автоматически или вручную) он замедляется,
но потом раскручивается вновь. Особено это заметно на низких и средних
оборотах (он практически полностью останавливается).

Вопрос в чем причина и что менять - мотор или электронику?
Профиль
E-Mail
#2
Думаю что поможет. 676-64-24,676-62-16 ( vvstepanov@mail.ru) Степанов Владимир Валерьевич.

Профиль
E-Mail
#3
Я уверен, что он поможет! gf

С уважением, Андрей
Профиль
E-Mail