Вопрос к МЕ, датчик комнатной температуры.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Вопрос к МЕ, датчик комнатной температуры.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос к МЕ, датчик комнатной температуры.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8488Тема: «Вопрос к МЕ, датчик комнатной температуры.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Уважаемые, помогите разобраться со следующей непоняткой. Канальник PEHD-6EKHSA / PUH-6YKSA, пульт ДУ PAR-JH050KA. Модернизированый более мощным движком вентилятора внутреннего блока.
Проблема в следующем.
Работа кондиционера в режиме автомат, охлаждение и осушение не вызывает претензий. В режиме обогрева происходит следующее: что при открытом шибере подмеса свежего воздуха, что при закрытом, по словам заказчика, практически постоянно на пульте висит сигнал stand by, при этом внутренний блок полноценно работает и прекрасно греет. Это же наблюдал в течении двух часов и я. Я так понимаю, этот сигнал должен появляться только в режиме оттайки и теплого старта, или я не прав?

Дальше. Основная проблема заключается в том, что в режиме работы на тепло данные с датчика комнатной температуры неверно считываются. В смысле - сопротивление соответствует, а показания на дисплее занижаются на 5*С. При переключении в режим "автомат", "охлаждение" или "осушение" показания на пульте сразу же перескакивают на фактическое значение температуры в помещении (в соответствии с ртутным лабораторным термометром) и в соответствии с этими, новыми показаниями, срабатывает автоматика. Таким образом в режиме обогрева, в связи с тем, что пульт не позволяет задать температуру ниже 17*С клиент не в состоянии зимой подерживать температуру в помещении ниже 23*С, а это уже перерасход электроэнергии:(.
При задании на пульте температуры выше 17*С, например 23*С показания температуы обратного воздуха начинают, есессно, расти, при достижении заданных 23*С (а фактически 28*С) выключается компрессор, при превышении, на "выбеге" температуры в помещении (по показаниям на пульте) выключается вентилятор внутреннего блока. Учитывая то, что вытяжная вентляция продолжает работать, холодный воздух начинает поступать в помещение через решетки рециркуляционного водуха. Кондиционер моментально запускается по принижению температуры в помещении. Температурный датчик пришлось вынести из рециркуляционного воздуховода в помещение. После удлинения провода датчика на 1м были проведены замеры сопротивления - сопротивление в соответствии с таблицей температура/сопротивление (в пределах погрешности тестера), замер температуры среды дублировался тем же лабораторным ртутным термометром.
Вопрос в следующем - почему в режиме обогрева такое значительное расхождение в фактической и отображаемой (принимаемой к действию) температурой и что может быть неисправно?
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#2
Цитирую по сервисному руководству к Mr. Slim:

Переключатель SW1-6 - Коррекция температуры в режиме ОБОГРЕВА
В режиме обогрева теплый воздух собирается под потолком.
Если внутренний блок установлен под потолком, данные температурного датчика могут отличатся от реальной температуры примерно на 4С. Поэтому значение температуры, считываемой датчиком, должно быть уменьшено на 4 С.

OFF Коррекция на 4 С
ON нет коррекции
Профиль
E-Mail
#3
А можно по другому. Переключиться на датчик пульта.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
To winstone
Дело в том, что в остальных режимах температура обратного воздуха отображается на пульте достаточно точно. Другими словами: кондиционер работает в режиме обогрева при заданной температуре в помещении 17*С, на пульте температура обратки отображается как 17*С (хотя, фактически, 23*С по термометру, расположенному в непосредственной близости от датчика), при переключении в любой другой режим температура обратки, отображаемая на пульте, сразу перескакивает на фактическое значение. Коррекция же на 4*С, как я понимаю, позволяет устранить разницу в температуре воздуха в помещении и под потолком. Здесь, по-моему, не совсем тот случай.
То air_wave
Можно, конечно, переключиться на датчик пульта, (к стати, как это сделать - информации практически никакой) но у клиента останется ощущение, что с кондишкой не все в порядке:(
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
И как быть с постоянно висящим сигналом "stand by"?!
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
to DimaD

1) При SW1-4 в положении OFF блок работает в режиме обогрева с целевой температурой на 4 градуса выше, чем задана с пульта, причем индикация температуры помещения тоже корректируется. Это справедливо только для режима обогрева. Здесь все правильно. Если коррекция не нужна, то переключите SW1-4 в положение ON.
2) Датчиков температуры в пультах Mr Slim нет (термисторы устанавливаются в пультах Сити Мульти). При необходимости можно использовать отдельный выносной (до 12м) термистор PAC-SE40TSA.
3) Относительно индикации "stand by" у меня есть дополнительные вопросы: (095) 721-20-67
Профиль
E-Mail
#7
Может быть просто неисправность пульта... унас что то подобное было... на счёт stand by ... одна из кнопок (щас не помню давно было) просто заклинила и действительно в режиме обогрева только в стенд бай работал ... так у нас в офисе тоже МЕ мистер слим стоит поменяли пульт всё ок ... а потом просто методом тыка разобрались что кнопка зависла и кстати ошибку он не выдавал никакую
Профиль
E-Mail
#8
To nickolay
Все-таки SW1-6 или SW1-4? По обозначениям - надо на переключателе SW1 на плате внутреннего блока переключить микрик № 4 (или № 6), я правильно понял?
И еще один вопрос, можно ли четырьмя блоками (два PEHD-5 и два PEHD-6) управлять одновременно с одного пульта? Если да, то можно ли это осуществить с обычного пульта или для этого потребуется специальный групповой пульт?
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#9

С одного пульта можно управлять всеми одновременно (индивидуальное управление каждым уже невозможно) вплоть до 16 блоков. Пульт подойдет стандартный.
Это распространяется только на слимы k-control и a-control, к которым PEHD- тоже относятся.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.