Скажу сразу, что с техникой МЕ не сталкивался ни разу и поэтому ни плохого ни хорошего не скажу, а только вопросов накидаю. И так к делу.
Мои знакомые поставили задачку такого рода. Увязать по автоматике работу уже установленных канальников PEHD4(6)EKHSA/PUH4(6)YKSA совместно с вновьустанавливаемыми пароувлажнителями. Дело в том, что клиенту захотелось иметь кроме режимов: нагрев, охлаждение, осушка и вентиляция, иметь еще и режим увлажнения. В принципе законное право клиента, а наше дело найти правильное инженерное решение. Так вот, с пароувлажнителем все понятно, контроллер имеет сухой контакт "включение внешнего осушителя", в нашем случае это наши канальники в режиме охлаждения(осушения). При этом во время режима увлажения, вентилятор внутреннего блока должен работать, а в режиме осушения (охлаждения) должен работать компрессор. И так вопрос: можно ли стандарным способом заставить, приведенное выше, оборудование МЕ включать и выключать компрессор (а при этом, вентилятор внутреннего блока работающим)? В скачанном мною мануале на канальники МЕ, я не нашел подробного описания работы внутреннего /наружного блоков. Поэтому не знаю, может стоит стоит рвать реле высокого давления 63Н1, если отсутсвуют стандартные способы останова компрессора?
Обращаюсь к Сообществу, как в последнюю инстанцию.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Проще говоря, нужно периодически переходить из режима холод в вентиляцию под управлением контроллера осушителя?
В любом случае насильственное отключение компрессора приведет к ошибке. Простыми средствами не обойтись, нужно дать команду контроллеру платы на переход в режим вентиляции, с помощью специальных средств. Игорь, пусть они обращаются в представительство ME, там что-нибудь посоветуют.
тел. 7212067, Захаров Николай
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уважаемый bigor_2,
Мне кажется, что по вопросам, связанным с МЕ, действительно надежнее всего обращаться в представительство. Я не сомневаюсь, что большинство наших партнеров тоже могут дать консультацию. Но мы, как официальное представительство, еще и отвечаем за последствия своих советов.
По существу вопроса, к сожалению, берем тайм-аут до 26 декабря, когда Н.Захаров вернется из командировки. Новый год у нас начинается 31 декабря.
К сожалению, не могу предложить простого решения: возможность переключения режимов с помощью внешних статических сигналов не предусмотрена. Human прав, если отключить компрессор, не переключив режим работы, то на пульте появится сообщение о неисправности наружного блока (Р8), и при восстановлении разорванной цепи блок не включится.
На мой взгляд, имеются два варианта решения задачи:
1) использовать конвертер интерфейсов PAC-SK35IF. В этом случае система управления должна иметь интерфейс RS-232C и возможность его свободного программирования.
2) несколько модифицировать схему соединений внутреннего блока и задействовать стандартную возможность вкл/выкл системы в предварительно установленном режиме. Понадобится 1 реле с тремя контактными группами. Схему отправил по почте.
С уважением,
Николай
Спасибо Николай!
Очень хорошая идея. Я бы не до думался, т.к. МЕ не знаю вообще. Воплощать в практику данные схемы будем в 2004 году
Еще раз СПАСИБО и с наступающими вас празниками!
Теперь можно и к Новому Году готовиться:)))
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Доброго времени суток всем!
Николай, я все больше интересного узнаю о МЕ. Если у меня есть PAC-SK35IF плюс свободно программируемое устройство, то я могу видеть весь трафик кондиционера, да еще и управлять им? А описание сетевых переменных есть? А мне дадите?
Еще пара вопросов по G-50, тот сайт, на котором можно посмотреть на эмулятор его работы уже полностью работает? и даже строка Monitor/Operation Schedule Setting Malfunction Log System Setting Maintenance? Или она так и будет недоступна. И еще, когда просишь "More Web Simulation" запрашивают логин с паролем, может пожертвуете?
Из устройства PAC-SK35IF мы никогда не делали секрета. Они давно применяются для интеграции полупромышленных кондиционеров Mr. Slim в систему управления «умный дом».
1) Весь трафик – нет, но в рамках системы команд есть все для управления и контроля.
Через один интерфейс PAC-SK35IF можно независимо управлять 6 кондиционерами Mr. Slim c K-control системой управления.
Команды для кондиционера содержит следующие поля информационные поля:
- вкл/выкл;
- блокировать пульт;
- режим;
- целевая температура;
- сброс индикации «Фильтр».
В ответ на команду запроса параметров от кондиционера можно получить следующие данные:
- включен или выключен;
- доступен или блокирован пульт;
- установленный режим;
- целевая температура;
- температура воздуха на входе в блок;
- состояние индикатора «Фильтр»;
- код неисправности;
- средняя температура воздуха в помещении.
Описание системы команд я отправил Вам по почте.
2) Пароль для симулятора G-50A в Интернете мы, к сожалению, дать пока не может.
С уважением,
Николай
Конечно неправильно, я ведь предупреждал, что с программированием на "вы". А алгоритм позаимствовал из сети:
... Алгоритм генерации LRC:
1. Сложить все байты сообщения, исключая стартовый символ ´:´ и конечные CRLF, складывая их так, чтобы перенос отбрасывался.
2. Отнять получившееся значение от числа FF(Hex) - это является первым дополнением.
3. Прибавить к получившемуся значению 1 - это второе дополнение.
РАЗМЕЩЕНИЕ LRC В СООБЩЕНИИ
Когда 8-ми битовое поле LRC (2 ASCII символа) передается в сообщении, то старший символ будет передан первым, а за ним - младший. Например, если значение LRC 61 hex(0110 0001):
´:´ Адрес Функ ция Сч-к байт Байт Байт Байт Байт LRC Ст. LRC Мл. CR LF
6 1
Может надо было всего лишь XOR посчитать? :-)