Запомните: кратность воздухообмена задается для помещений, в которых режим работы, в принципе, известен. Ну, рабочая комната, офис, кладовые...
Если в "Справочнике проектировщика" Вы не находите кратность - знайте оежим работы этого помещения зависит от факторов, которых кратность воздухообмена учесть не может. (теплоизбытки от технологического оборудования, пищи и пр.)
В Вашем конкретном случае: надо считать теплоизбытки от установленных теплообменников (это не сложно, зная их площадь). Также есть стандартная цифра "5 крат" для тех. помещений - годиться для насосных.
У меня для тепловых пунктов получается около 400 куб.м./ч по вытяжке и 350 по притоку, поскольку теплопотери "наших" зданий приблизительно одинаковы.
Считайте воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков - это важно ещё и для автоматики. Поскольку контроллеры очень чувствительны к температуре внутри помещения и при +45 град. могут выйти из строя.