Цитата |
---|
den(093) пишет:
Угу,посмотрел митсубисевский каталог - по 2000 кубов для 3.5 кв и около 3000 для 7кв |
Два наружных блока, с расходами воздуха через них по 1900 м3/ч + наружка с расходом 3500 м3/ч (это модель
http://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...php?m=1861 )
Итого выходит 7300 м3/ч
Пусть сопротивление Вашей "сети" составит 500-600 Па
Вентилятора Systemair KT 80-50-4 (артикул: 1513 ) должно хватить.
Да - к нему нужен нужен шумоглушитель, фильтр и реле термозащиты.
А что Вы хотели?
Точнее не Вы - а Заказчик... засунули наружки хрен знает куда...
К тому же - ежели посчитать точнее (зовите грамотного проектировщика), потеря давления окажется существенно меньше. И потребуется менее мощная модель вентилятора (более дешевая).
С уважением...