Температура склада 16 градусов на мультизональных системах
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Температура склада 16 градусов на мультизональных системах

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура склада 16 градусов на мультизональных системах»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5837Тема: «Температура склада 16 градусов на мультизональных системах» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Температура склада 16 градусов на мультизональных системах реально ли?
Подскажите чем можно обеспечить не применяя промхолод.

И в каталогах мультизональных систем указывают мощность при 27 градусах на сухом термометре помещения и наружной 35, как ее перевести на 16 в помещении при сухом термометре?

Задача просто охладить 3000 м2(высота 12м) до 16 градусов/65 влажность.
Профиль
E-Mail
#2
Mitsubishi Electric City Multi с внутренними канальными блоками на максимальной скорости вентиляции обещают +14 целевую температуру. Но на 3000 квадратов целесообразнее наверное что-нибудь другое поставить, вроде 2-х поточных воздухоохладителей на гликоле + чиллер.
Профиль
E-Mail
#3
Если сделать теплоизоляцию помещений и закупить VRF, поддерживающие +16 град, то вполне реально.
Главное не иканомить на мощности наружных и внутренних блоков
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Вопрос цены, чиллер на гликоле и воздухоохладители дороже в разы будут, спасибо за предложение, посчитаем.

Что-то форум висит, аж 2 темы сделал.
Профиль
E-Mail
#5
Склад из сэндвича 130 мм(точно не помню какой), охлаждаемая зона будет огорожена плотной завесой.
По расчету программой от Острова получается 270 кВт, для влажности 65% нужна темп. кипения +4.
Отредактировано: Hell-Hound 23-04-2012 15:02
Профиль
E-Mail
#6
Несколько раз считал похожие вещи - всегда VRF получался дороже. Самый дешевый вариант получался промхолод с испарителями неспосредственного кипения, воздухоохладители мощнее выходят чем аналогичные гликолевые, агрегат многокомпрессорный с поршневыми компрессорами или одним винтом дешевле серийных чиллеров.
Отредактировано: hladonet 23-04-2012 15:08
Профиль
E-Mail
#7
Согласен с Вами, вот только по занимаемому месту монтажа VRF выигрывают.
Профиль
E-Mail
#8
Однако в обслуживании и настройке будут на порядок сложнее.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail