Добрый день!
Сделал расчёт на KX-6.
Сомнения -
1. Вертикальное расположение рефнетов
2. разность высоты между внутрянками
Интересуют также подключение центр. пультов.
Если есть у кого ссылка на мануал подбора и монтажа на русском языке для КХ6 - буду благодарен.
Схема:
http://files.mail.ru/OQO8NE
Лучше ставить горизонтально на выходе из шахт, но могут работать и вертикально (мануал дайкин 3 говорит).
По высотам - петли нужны.
Лучше уточнить у Николая с Константином - они профи по КХ6
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
По высотам - проставьте в программе высоты-то, всё ок с высотой 10,9 м.
По поводу вертикальных рефнетов Николай с Константином сейчас, чувствую, отпишутся, как с аяковскими сервисниками бодались ):
Наружка внизу стоит. Трассы идут или горизонтально - или с небольшим уклоном в сторону магистрали в штробах по стенам. Так что проблем с возвратом масла не предвижу.
У всех производителей вертикальное расположение разрешается - как бы.
А вот расстояние между рефнетами - таки да - это вопрос.
А вот ещё проблема. Упёрся зак - Китай не хочу. А тут прайс смотрю - а наружка то из Китая вроде. ещё и дописка, мол До 01.06.12 - MHQ* (Китай)
А блоки закупаться должны в августе сентябре - где производство?
Чел даже тайланд не хочет - упёрся.
Хочет только япония. А что у нас мультизоны 22-28 кВт из японии? Внутрянки в том числе (настенники).
Я подбором прогой VRVIII замучался. Новая прога на английском. Вроде сделал подбор, везде на вкладках галочки стоят - а мне прога факи пишет.
Из всех прог подбора - VRVIII мне уже который раз кажется самой бестолковой, как и прайсы. Всё по алфавиту блин, а не по видам блоков. Всё в куче....
EEV стоят везде , по рефнетам , пох как но , или строго вертикально или строго горизонтально . И еще , растояние между рефнетами 0,5 метра , ввиду .. как бы сказать .. что бы не создавалось завихрение хладогента в трассах . Что то такое . Если рефнеты ставить в горизонте , но не строго горизонтально , то там будет просто госяк с наполнением и распределением хладогента на выходе из рефнета . Большая часть будет улетать в нижнюю точку .
Слава, по рефнетам и работе EEV KX6 отпишу завтра на мыло.
Заказчику скажи, что у MHI завод в Китае, но качество от этого не стало мидеевским.
mini KX6 работают ничуть не хуже старших ипонских братьев.
Расскажи ему про 8 ипонских компрессоров 3D scroll, которые сломали монтажники в 2011 г. Так шта не в Кетае проблема. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Вааще, предложи ему МЕ. Мультизона стопудово иппонская. :D И с рефнетами заморочек нет - хошь рефнеты, хошь тройники.
Наружка только получится больше - это не мини... :D
Ничего плохого про вышеперечисленные системы сказать нельзя. У каждой свои плюсы. Пусть решает...
MHI compact - * MHQ - Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Шеф! Доказательство в виде бумаги - желательно скан сертификата. Ух-ты... Да штож это. Всё уже в Китае.
Не - у меня японец праворукий - на китайскую, русскую или США сборку не променяю......
Тошибу подкинь, наружки ипона мать, внутрянки таиланд(настенники), касеты ипона мать, панели к ним китай, канальники ипона мать. Во ипона мать! :D
Ежели есть желание, могу ижиниринг дата буком подогреть, для более приятного и полезного времяпрепровождения в 00
ПС настенники есть и ипона мать, но мать их сцуки тяжолые, там белка даже железная и дизайн допотопный... взрывобезопасное ретро а ля 70
Тошиба кстати как вариант) Дешевле прилично получится.
А так Хэви зер гут, только у хэви есть "компактная" наружка на 33,5 кВт.
МикроКХ работают замечательно, геморроя с ними меньше, чем с большими)
Пысы: Недолго Тошибе осталось ипоно матью быть, выкупила ее с потрохами Мидея))))))))
Забил в проге подбора тошиба - в отличие от КХ-6 и ВРВ3 прога не даёт мне поставить 22 кВт блок, при той же производительности внутрянок. Ставит 28 кВт - это много. Там нагрузка только 1 и 2 этажи. Цоколь и мансарда временная. От случая.
Открыл щас каталог MHI и осенила мысль: ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГРЕБЕНКА, ТО ЧЕМ ОНА ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТРОЙНИКОВ?
Это кстати, не только к MHI относится. :D