Господа! Вышел из строя компрессор у Panasonic CU-A50BBP8 . Родной вроде компрессор Копеланд ZR68KC-TFD. У кого есть инфа по предлагаемому аналогу ZR72KC-TFD? Размеры,характеристики,подсоединение?
http://www.compressor-torg.ru/copeland_s.htm Отличный сайт ,замечательной фирмы в Москве , которая продает разные горшочки , примечательна наличием и адекватными менеджерами, даже не менеджерами ( это для меня ругательство ) , а инженерами !
:D
а я как то на лыжах 48х поршневики менял . Бристолы были, а обмотка-не поверите. аллюминивая. целых три штуки.(в смысли кондюков три). и все на одном объекте.
Скажу более. У лыжи в "башке" стоят перепускные клапана. Поэтому он более живуч при утечках.
Из опыта: у копланда слаба механическая часть, у лыжи электрическая (и то из-за отсутствия монитора фаз).
Прошу помощи! Требуется заменить компрессор на General AOG14R (R22) Родной компрессор на фотке. Я не большой специалист,прошу помочь подобрать замену,чтоб сервисник меньше мучался с перепайкой трубок. Заранее благодарю!)
SSA, ,благодарю вас! Просто уже ум за разум заходит-занимаемся всякой геморной мелочевкой: возни много,выручки не очень,эдакий бег на месте...... Башка откровенно тормозит)))
Подскажите пожалуйста. На днях поменяли на кассетной лыже 54 модели компрессор. Родной компрессор умирал долго, то давление конденсации было пониженным, а на всасе повышенным, в итоге сгорели обмотки.
Стоял бристоль H26 вроде, смогли быстро достать в тот же день только бристоль H79 на 407 фреоне. Поменяли в нем масло, поменяли все фильтра, хорошо от вакуумировали и заправили по весам. Но работает он как то не хорошо. На улице 23 градуса, на всасе 4 бар на нагнетании почти 18 бар.
Перегрев от 2 до 7 прыгает(до компрессора почти долетает), переохлаждение от 15 до 23.
Систему промыть не успели, промывка кончилась, а заказчик торопил :(
Неужели капилляр забило?
Нет там ТРВ! Во внутре стоит "паук" из десяти капилляров. Менять его бесполезно, т.к. компрессор сгорел "по-грязному" - опять забъет! Я ставлю U-образный коллектор и припаиваю 1/4 трубки. Работает нормально. Желательно сразу поставить фильтр на всас и отключить 4-х ходовой. Некоторые прокалывают фильтры (бочонки) и на наружнем капилляре. Либо совсем их удаляют.
... и еще. На будущее...Не ставьте на лыжу бристоль, тем более на 407. Есть нормальные родные скроллы. Работа которых намного стабильнее, более стойкая при утечках и ВХ.
Стоял там родной бристоль, поставили такой же бристоль только с маркой на 407(поменяли в нем масло на 22). Удивляет то, что холодопроизводительность компрессора ~61к btu а кондей 54 модель.
Хотели сначала ставить скрол, но поставщик его не продал, сказал компрессор сломан, оставалось только бристоль.