Кондиционер в вентиляцию
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Кондиционер в вентиляцию

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер в вентиляцию»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7493Тема: «Кондиционер в вентиляцию» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Вопрос: админ. этаж около 500 м2, во всех кабинетах есть вентиляция. Клиент хочет к ней подключить систему кондиционирования.
1. Реально?
2. Если да, не будет в одном месте, где меньшее тепловыделение - холодно, а в другом, где больше - жарковато.

Какая еще нужна информация?
Отредактировано: pashadec 14-04-2011 10:32
Профиль
E-Mail
#2
вопрос из цикла "как впихнуть невпихуемое".
Какой кондиционер пихать собрались? и куда? подозреваю что канальный блок желаете подключить к системе воздуховодов. Ничего путного из этой идеи не получится.
1. Воздуховоды рассчитаны на расход воздуха системы вентиляции при кондиционировании он гораздо больше.
2. Бытовые кондиционеры не предназначены для работы на прямотоке.
Можете воткнуть секцию охлаждения и ккб, но в итоге все равно получится плохо, у общеобменной вентиляции расход слишком малый для охлаждения помещения.
Профиль
E-Mail
#3
Полностью согласен с Putiput , видел такую хрень ... Ни чего хорошего не получилось ..И клиент вроде рад всё переделать .. но там , блин , такой гемор .. Я сказал .. только за очень большие денЬжиЩААА ... Есть же системы ЦК + рекупираторы .... Зачем придумывать велосипед .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Ну свои 5 копеек на тему "как впихнуть невпихуемое".
К вышеперичисленному:
Надо утеплить Все воздуховоды
Надо заменить вентилятор, ибо сопротивление охладителя весьма велико ( гораздо выше чем нагревателя)

Там много еще подводных камней.
Профиль
E-Mail
#5
Камней немерянно, а в результате г))))
Профиль
E-Mail
#6
Ага .. ну и благотворительность получается ..Потом затрахаешься ездить к ним в гости на "чай" ....
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Господа немного лукавят. Нормально получается, но небходимо соблюсти ряд условий. Человек спросил о системе кондиционирования а не об адаптации канального в приточку.
Коротко об условиях:
1.Кратность воздухообмена. Если по условиям вентиляции кратность была принята 1-1,5 или по кол-ву рабочих мест, то установка нецелесообразна.
2. Обязательная установка теплоизоляции на воздуховоды.
3. Проведена наладка приточки и соотв. регулировка.
4. Проведен правильный расчет потребной холодильной мощности.
Если вышеприведенные условия соблюдаются, проводится подбор оборудования, его монтаж и последующая эксплуатация. Ищи в сети "Центральные кондиционеры".
Профиль
E-Mail
#8
Ну .. вещиЦа хорошая .. но и стоить будет хороСё .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.