аккумулятор холода
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование аккумулятор холода

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «аккумулятор холода»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6559Тема: «аккумулятор холода» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте, помогите мне решить проблему. мне надо подобрать аккумулятор холода, но о них ничего точно не расписано! объем этиленгликоля 410 м3.
Профиль
E-Mail
#2
430 кубов яда? вы не ошиблись?

Обычно теплоёмкость аккумулятора холода для разности 5К рассчитывается из условия отвода тепловой энергии в течении 5 минут на минимальной производительности чиллера.

Т.е. сначала высчитывается необходимое кол-во хладоносителя из соотношения:
(необходимая_масса_хладоносителя)х(удельная_теплоёмкость_хладоносителя)х5К = (минимальная_холодопроизводительность_чиллера)*600секунд

и далее, если объём хладоносителя в системе, в данном случае 430 кубов (нихуясебе!) меньше получившегося требуемого, то:
(объём_аккумулятора)=[(необходимая_масса_хладоносителя)-(масса_хладоносителя_в_системе)]/(плотность_хладоносителя).

Делается это для того, чтобы пощадить мощный чиллер от частых пусков.
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
думаю тут имеется в виду что-то типа кристопии. хотя 430 кубов конечно многовато.
в чем заключается вопрос автора не понятно.
Профиль
E-Mail
#4
Хороший выбор РСМ - материала, меняющего фазовое состояние, есть у RGEES:
www.rgees.com
Пишите, с удовольствием поможем подобрать аккумуляторы холода или тепла.
Инкапсуляция в шарах, панелях, бутылках, трубках.
Профиль
E-Mail
#5
Вот это ответ достойный мужа...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.