Дымоход рядом со зданием
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоход рядом со зданием

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоход рядом со зданием»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3481Тема: «Дымоход рядом со зданием» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть следующий вопрос по поводу вывода дымохода.
Существует 9 этажное здание, на последних 3 этажах которого мы работаем.
Оно имеет двухуровневую кровлю. Одна ниже другой на 2 этажа.
Необходимо вывести стояки дымохода с нижней части кровли.
Вопрос в следующем: можно ли выводить стояки как на схеме, - выше нижнего уровня, но не доводить до верхнего?
Все близлежащие здания ниже нашего на несколько этажей. Окон выходящих на стояки в нашем здании нет.

Заранее благодарю за ответ.
Рисунок
1.JPG (8,82 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: ttl 29-10-2010 17:18
Профиль
E-Mail
#2
нельзя.
СНиП II-35-76*
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
Профиль
E-Mail
#3
ну и плюс ещё, собственно, расчёт высоты дымовой трубы. иначе её у вас не примут компетентные органы.