Вы правы, 10 минут это для завершения работы. Никакого освоения бюджета здесь нет. Проведены замеры - за 15 минут времени работы без охлаждения температура в помещении поднимается с 21 градуса до 38. Теоретически несмертельно. Но присутсвует оборудование 10-летней давности (атс авайя) за гибель которой в случае чего ....ну сами понимаете оставить предприятие без связи вообще. И чинить ее очень проблемно из-за возраста, поэтому хоть так защититься, чтобы хоть минут 10 проработать и до 30 только подняться успела температура...
Пусковой ток держать 10 минут конечно не надо. Надо чтоб ИБП выдержал включение кондиционера. Поэтому и вопрос стоит так - это специальный некий ибп или обычный но с высокой мощностью, чтобы пережить включение и пусковой ток в первый момент (Я видел почти нагруженные ибп, которые просто выбивает при включении стойки и включать приходится покомпонентно для избежания перегрузок на пусковых токах).
А больше 10 минут нет смысла держать - потребители отключаться через 15 все.
http://www.proavtomatika.ru/ups/choice_ups.htm Наиболее внятное, что нашли. Но здесь сказано, что ибп под кондиционер должен иметь пусковой ток, а не номинальный. Но это ведет к совсем другой стоимости ибп.