Всем доброго времени суток! Схема на основе контролера Optigo op10. Автоматика защиты на схеме не указана. Задача- регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от наружной. Электропривод VLT 450 управляет подачей воды в теплообменник. Для зашиты двигателя стоит датчик давления. В режиме "лето" осуществляется только вентиляция, в режиме "зима" вентиляция и подогрев. Как правильно по средствам реле задержки (2 минуты) реализовать прогрев теплообменника? Куда подключить управление воздушной заслонкой и реле пожарной сигнализации (нормально- замкнута)?
Петр, к чему реле в схеме датчика наружки, мысль не пойму с резистором?
Т.е. при включении вручную режима "зима" (насос) вы перестаете контролировать наружную температуру?
Лампа АВАРИЯ будет гореть всегда, когда стоит мотор
Я уже осознал что так работать не будет. Идея была в том- что бы наружная температура имела значение при которой обогрев не включается. Глупая идея, не спорю. Но до сегодняшнего дня я вообще не представлял как реализуется зима- лето. В схеме которую составили "инженеры" сделано именно так :D В принципе схема почти собрана и выполняет все предполагаемые функции. Схему которую я выложил выше- не совсем корректна.