Доброго времени суток!
Интересует вопрос о работе мультизональной системы в зимний период года на охлаждение, хотя бы до -20...
Есть ли техническая возможность, на внешний блок мощностью по производительности 14 кВт, установить зимний комплект? Или есть аналог дайкину и элекртику?
МЕ нормально работает до этой температуры, единственно, установить панель защиты от ветра.
В свете последних требований по энергосбережению лучше раскручивать Зака на мультизону - меньше потребление энергии и меньше расходы на обслуживание.
Нету на рынке мультизон на 14 кВт, для которых ПРОИЗВОДИТЕЛЬ пишет -20 град в режиме "холод". Есть панели и домики, все остальное от лукавава.
ME на -15...-20 град только VRF от 20...28 кВт. Смотрите гидравлическую схему, как и благодаря чему это достигается. Все остальные VRF нервно курят в сторонке, в том числе и элитный Дайкин ;)
До -30 град этой зимой без проблем и ошибок отработали PAC V multi (VN серия) от MHI. Никаких ограничений по температуре на программном уровне. Аналог KXE6. Думаю, можно было рискнуть и установить KXE6 без домиков, по крайней мере ее очень удобно мониторить.
P.S. 2 шт наружника VN серии не выдержали жары в +40 град, крякнули импульсные БП.
KXE6 вполне справилась с температурой +40 град и коэффициентом загрузки 150% 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Николай, ну почему ты так категоричен? У меня МЕ-шки MrSlim (практически ничем не отличаются от "мелкой" мультизоны МЕ) нормально работают при -30. КХ6, тоже думаю, будет нормально работать, а вот Дайкинг встанет по температуре наружного воздуха.
На счет работы КХ6 в жару на 150% нагрузки подтверждаю, тока у нас пожарче, чем в Москвах будет.:)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
у даичи появилась такая приблуда:
выпускается в двух модификациях. не устанавливал, ничего конкретного про неё сказать не могу. есть только паспорта на обе модификации. кому интересно, могу выслать.
Такая приблуда была у них и раньше, тока реализована была на роль-ставнях. Тупо ограничивает кол-во воздуха, проходящего через конденсатор.
А теперь прикиньте как обслуживать эту мультизону в этом "скворечнике" (банально посмотреть давление и т.п.)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
shanetnavigator пишет:
случайно не присутствовали при сборке? очень трудоёмкий процесс?
Поверь, мне есть чем заняться в этой жизни. Сборка мне не интересна. Сам факт только, что работает. Стоимость сборки около 20 т.р. Это не та сумма, что нужно экономить.
BIS пишет:
Да, а что, разве бывают другие (не древние)?
Насколько помню MrSlim на R22 снят с производства относительно недавно - года 2 назад
А в новом поколении (на R410) не появилось каких - либо ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ темп. датчиков (терморезисторов) отключающих оборудование по температуре "наружнего" воздуха?
Не 2 года назад, а в 2007, т.е. уже три.
Если сравнивать неинверторные блоки, то добавились два датчика на холодильном контуре: нагнетание и выход конденсатора. Именно по воздуху - нет, но температура в холодильном контуре зависит и от температуры наружного воздуха тоже.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Именно по воздуху - нет, но температура в холодильном контуре зависит и от температуры наружного воздуха тоже.
Угу, но ведь есть штатное регулирование давления конденсации в наружке :D
И когда чудо Д стоит в принудительном отдыхе по датчику наружной температуры, МЕ продолжает выполнять хотелку пользователя.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
BIS пишет:
У меня МЕ-шки MrSlim (практически ничем не отличаются от "мелкой" мультизоны МЕ) нормально работают при -30.
При такой низкой температуре (-30С) наверное всё-таки приходится перекрывать часть площади конденсатора?
Другими словами, нужно уменьшать количество воздуха через конденсатор при -30С в системах МЕ MrSlim?
BIS пишет:
Нет, там ничего не закрывается, хватает собственного регулятора оборотов вентилятора.
1) Теплопритоки в охлаждаемом помещении должны составлять не менее 50% от холодопроизводительности кондиционера МЕ MrSlim? Или размер теплопритоков не критичен для работы зимой до -30гр.С.?
2) Температуру на пульте (в режиме охлаждения) МЕ MrSlim можно выставить минимальную (+19 гр.С.) или всё таки не ниже +22 гр.С.? Принимая, что температура воздуха поступающего в конденсаторный блок может составить -30гр.С.
1). Производительность кондиционера в любом случае подбирается по теплопритокам.
2). Для аппрратуры 20 град, людей - 23-24 град. А причем здесь конденсаторный блок с наружной температурой?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Наверное я неудачно сформулировал пост.
Речь идёт о работе полупрома МЕ MrSlim (Заказчик хочет оснастить таким оборудованием несколько Серверных помещений). К сожалению у меня отсутствует опыт эксплуатации именно этого полупрома.
А Ваш пост, меня очень порадовал (кроме шуток):
Цитата
BIS пишет:
У меня МЕ-шки MrSlim (практически ничем не отличаются от "мелкой" мультизоны МЕ) нормально работают при -30.
Поэтому хотел посоветоваться с участниками конференции по опыту эксплуатации данного оборудования в зимних условиях до -30 гр.С, т.к. такая температура на просторах нашей необъятной страны вовсе не редкость. (Для Москвы, если ничего не путаю, -30 гр.С. это температура самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98). По теме поста:
Цитата
BIS пишет:
1). Производительность кондиционера в любом случае подбирается по теплопритокам.
При проектировании разумеется так. А если во время эксплуатации Серверной теплоприток составляет 90% от холодопроизводительности кондиционера то всё ОК. Но во время профилактики серверов выключили половину - теплопритоки снизились до 45%. В зимний период данное снижение критично для устойчивой работы полупрома МЕ MrSlim?
Цитата
BIS пишет:
2). Для аппрратуры 20 град, людей - 23-24 град. А причем здесь конденсаторный блок с наружной температурой?
Зимой мы и так имеем недоразмеренный испаритель, а если температуру на пульте поставить минимальную (+19гр.С. у полупрома МЕ MrSlim, если не ошибаюсь) то фреон просто не будет успевать "выкипать" в испарителе - что в свою очередь может привести к "заливу компрессора".
В связи с этим, на пульте надо устанавливать +22гр.С.,а быть может и выше.
Или при +19гр.С. (IT персонал очень любит устанавливать минимально возможную температуру на пультах управления кондиционерами) внутри помещения, МЕ MrSlim будет устойчиво работать при зимних условиях до -30 гр.С
Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Разумеется хотелось бы услышать мнение всех участников форума занимающихся эксплуатацией полупрома МЕ MrSlim. Только пожалуйста помечайте в своих комментариях на каком газе работает эксплуатируемое оборудование. Оборудование на R410 и R22 "ведёт" себя по разному при предельно низких температурах -30 гр.С?