Расчет мощности кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет мощности кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет мощности кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18826Тема: «Расчет мощности кондиционера, Теплопритоки в электрощитовой» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Доброго всем времени суток.
Помогите, кто может, подсчитать теплопритоки в электрощитовой, ранее не приходилось сталкиваться. Есть электрощитовая, размерами 5 * 5 * 5 метров. Установлены высоковольтные трансы, суммарной мощностью около 300 кВа. Реальное потребление со щитовой где-то 260-270 кВа. Стоит кондишка полудохлая, если сдыхает, то температура в щитовой под 40 подскакивает. Заказчик при этом очкует само собой, и я его прекрасно понимаю. Случись что, не дай бог - хрен потушат. Может кто-нибудь сталкивался с подобными расчетами или книжку умную знает. Заранее всем спасибо.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#2
Я в щитовую считал так: мощность тепловыделений = подводимая мощность - потребляемая нагрузкой.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
BIS пишет:
мощность тепловыделений = подводимая мощность - потребляемая нагрузкой

То есть чем меньше потребление, тем больше тепла? Не ошиблись?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#4
Не, считать по максимуму. Маскимум потребляемой, при этом потребленная от внешней сети.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Если у транса нет потребителя от внешней линии то он работает на холостом ходу. Реактивное сопротивление увеличивается и ток уменьшается. Я думаю надо считать по рассеиваемой мощности транса. Надо в ПУЭ поискать рассеиваемую мощность.
Профиль
E-Mail
#6
в трансформаторную кондей - народ ваще ё**улся.. :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
2 LordN
Лев, а если это комнала с ИБП, где аккумуляторы, которые перегревать нельзя и для увеличения срока их службы?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
BIS пишет:
ИБП, где аккумуляторы, которые перегревать нельзя и для увеличения срока их службы?
для таких дивайсов практически всегда достаточно вентиляции.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Угу, есть у меня на обслуге электрощитовая в середине здания, тепловыделения - 6 кВт. В круговую офисы, лестница, на фасад нельзя, 1-й этаж трехэтажного здания. И что туда можно пристроить?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Обычно рабочая температура трансформатора указана на табличке возле маслянного расширительного бачка, площадь трансформатора легко посчитать. Но иногда, если низкая сторона изношенная, а ТП работает в нагрузку больше тепла дают нагревающиеся элементы защиты и кабеля.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
BIS пишет:
И что туда можно пристроить?
этот вопрос надо было проектировщегу на шею и в омут :)
речь-то в теме не про щитовую, а про трансформаторную подстанцию на 300кВт. по савецким меркам это примерно потребление стаквартирника, где ты видел такие подстанции в центре здания в глухих комнатах? :D я не видел. хотя чего только в жизни не бывает..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Вопрос поставлен некорректно, непонятно, об чём речь, об электрощитовой или трансформаторной подстанции. ТП и электрощитовая вещи принципиально разные.

Если есть высоковольтная часть, то это, скорей всего, ТП.
Любая ТП, даже с плюгавыми 300 кВА (не ахти какая мощь), находится в ведении местной сетевой энергокомпании и в ней просто обязаны знать (да это и в паспорте трансформатора прописано) все его параметры, в том числе как он охлаждается/вентилируется. Если впадлу обращаться к энергетикам (обычно они сплитчиков посылают нахуй и правильно делают), то советую отыскать шильду транса, узнать его тип, а далее по инету выведать все подробности о нём. Сейчас в сети можно отыскать техническое описание практически любой, даже плюгавой, ТП.
Если и это впадлу - искать шильду, рыться в сети - то перед тем, как взяться обеими руками за высоковольтные вводы, знайте: обычно у трансформатора паразитные токи, сиречь потери мощи, уходящей в тепло, не более 5%, даже у самых раздолбанных, дребезжащих пластинами сердечников.
Отредактировано: Kroudion 07-09-2010 10:38
А.С.
Профиль
E-Mail
#13
22-25 кВт, прецизионник с верхней воздухораздачей, установленный ВНЕ помещения. Желательно, с резервом
Профиль
E-Mail
#14
Система "ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК" - система автоматизации электротехнических онлайн-расчетов (www.online-electric.ru), предназначенная для интерактивного решения задач, возникающих при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.
В настоящее время разработаны, научно-обоснованы, подготовлены к работе и загружены на сервер www.online-electric.ru следующие научно-технические модули расчетов:
1) Онлайн-расчет заземляющего устройства с генерацией отчета в MS Word;
2) Онлайн-расчет молниезащиты;
3) Онлайн-расчет условного центра электрических нагрузок (ЦЭН, УЦЭН) с построением картограммы электрических нагрузок и генерацией отчета в MS Word;
4) Онлайн-пересчет локальной сметы в текущие цены при использовании базисно-индексного метода с генерацией отчета в MS Word;
5) Выбор числа и мощности трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
6) Технико-экономическое обоснование вариантов ТП 10(6)/0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
7) Расчет трехфазных электрических нагрузок 0,4 кВ с формированием отчета в MS Word;
8) Симметрирование и расчет электрических нагрузок в электрической сети до 1000 В;
9) Расчет и выбор компенсирующего устройства на шинах низшего напряжения КТП с формированием отчета в MS Word;
10) Расчет потерь мощности и энергии в силовом трансформаторе с формированием отчета в MS Word;
11) Расчет потерь мощности и энергии в линии электропередачи с формированием отчета в MS Word;
12) Расчеты релейной защиты и автоматики (цифровые защиты силовых трансформаторов, защиты линий электропередачи и высоковольтных электродвигателей);
13) Выбор сечения кабеля 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена;
14) Расчет потерь напряжения в воздушных и кабельных линиях 0,127-330 кВ
15) Расчет электроосвещения;
16) Расчет токов короткого замыкания;
17) Выбор автоматических выключателей;
18) Выбор предохранителей;
19) Выбор сечения кабелей, проводов и шнуров напряжением до 1 кВ;
20) Расчет экономии энергосберегащих ламп;
21) Разработана онлайн-база данных, содержащая паспортные и справочные данные электрооборудования и нормативные данные.
22) Расчет систем кондиционирования
Профиль
E-Mail
#15
Самый интересный - пункт 22
Профиль
E-Mail
#16
Да, полезный сайт.

Между прочим, для ТП 10/0.4 кВ на 400 кВА выскакивает табличка, в которой дадено всего-то 5.5 кВт потерь. Т.е. примерно 1.5% от номинала.

Так что (возвращаясь к теме первого сообщения) при потерях, сравнимых с 5% (18 кВт), лучше не охлаждать ТП, а сразу закричать караул и уябывать оттеда, пока не полыхнуло.
А.С.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 