Вентиляция в кабинетах мед.центра
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция в кабинетах мед.центра

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция в кабинетах мед.центра»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4743Тема: «Вентиляция в кабинетах мед.центра» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите какую кратность в-хообмена принять в кабинете врача?
(Что за нормы?)

Спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Сколько раз повторять, что всем скачать как одну из настольных книг Справочник проектировщика?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
там кратность 1
Но он носит рекомендательный характер
Профиль
E-Mail
#4
Смотри, самое правильное правило, которое я вынес из своей практики. 60 м3/ч на человека в случае спокойной работы. И то. крайне желательно подать этот воздух низкоскоростным (0,4-0,2 м/с) потоком в зону дыхания. Если хочешь меньше, то чеши репу о специальном воздухораспределении например вытеснением из под стула за счет естественной конвекции 8)
30 м3/ч уже некомфортно. И не забудь, что во первых врач в кабинете как правило не один (учесть максимум и соотнести с неодновременность), а во вторых если врач терапевт, то контакт с инфекционными больными и вентиляцию лучше увеличить относительно нормы.
Включай фантазию. На то ты и спец ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#5
САНПИН 2.1.3.1375-03 и пособие к СНиП 2.08.02-89 по проектированию учреждения здравоохранения. И внимательно читайте текст, а не просто смотрите таблицу кратностей. В медцентре надо быть готовым к значительному количеству обособленных систем. Но все опять же зависит от медцентра.