Цитата |
---|
jetcool пишет:
Вентиляторы на вытяжках во взрывозащищенном исполнении. |
А можно ссылочку на нормативные документы? Лично я ничего подобного не нашел. В СНиПе 41-01-2003 есть п. 7.8.3 о взрывозащищенном исполнении, но моя ситуация не подо что там не подходит. Раскопал только вот еще в СП 7.13130.2009 п. 6.30в:
6.30 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 6.10 (6.10 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 — В4, Г, Д,
удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые
могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными
от других систем этих помещений).
Помещение у меня высотой 4,7 м и сплошь уставлено станками. Но если я "попадаю" под этот пункт, то тогда получается, что рециркуляция в принципе недопустима для этого помещения: СНиП 41-01-2003 7.4.4. Рециркуляция воздуха не допускается: е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1—В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом. Что думаете по этому поводу?