Вопрос по бассейну
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вопрос по бассейну

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по бассейну»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5119Тема: «Вопрос по бассейну» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть интересный бассейн:
Площадь зеркала - 144м2
Площадь помещения - 508м2
Высота - 4,5м
В чем собственно сложность - при подборе осушителя воздуха (Gea, Remak, Dantherm, стационарный приточно-вытяжной с рекуператором) на необходимый влагосъем, получается кратность примерно 2. Рекомендуют кратность хотя бы 4. Все стандартные осушители расчитаны на помещение которое незначительно больше зеркала воды и кратность там получается в районе 5-и. Одни производители рекомендуют взять установку на 2 типоразмера больше, но мне это не сильно по душе из-за колоссального удорожания. Может кто сталкивался на практике с такой задачей?
Профиль
E-Mail
#2
Если проблема только в кратности , то можно постаивть парралельную систему которая тупо качает 100% рециркуляцию
смысл в том что нет застойных зон с повышенной влажностью
реально осушители здесь совсем лишние
основная задача - санитарная норма на посетителя, а их суд япо площади пола может быть много
что-то вроде фитнесса с лужей в центре
высота потолков очень мала и реально будет пятно влажности в центре и пересушенный воздух по краям
чтобы просто дотянуть воздух до осушителя уже нужно делать приличную систему
под пониманием кратнотсти стоит какой то на выбор задачи приоритетный параметр-влажность , темпеартура, зазазованность , пыль.
очень т рудно выровнять параметры при кратност -2. Это почти застой
508 х 4.5 = 2300 кубов строит обьема и
то есть 4600 кубов вентиляция - это просто смех
менее чем на 20 человек при норме 300 кубов на одного купальщика , чтобы от вони хлорки и чужого шапмуня не стошнило
а еще мокрые полотенца тоже - АМБРЕ-е-е-е-е.
надеюсь вы поняли что надо разобраться с санитарным нормативом
с водой все просто
250 гр/часх144=36 литров в час
при дельта ДЕ=5-6 г/кг нужно уже не менее 6000-7000 кг или те самые 5000 кубов воздуха на осушителе
так вот это мало.
Получается что при повышении вентиляции - отпадает необходимость делать осушку вообще
просто ставится приточно-вытяжная с рекуперацией и рециркуляцией
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Andronov пишет:
Получается что при повышении вентиляции - отпадает необходимость делать осушку вообще


Только вот одна проблема, а когда посетителей нет, то же вентилировать будем? Ахренительно экономичное решение получается.
144 м2 - это больше на частный бассейн смахивает. Нет там чужого шампуня и полотенца.
Да и лишних 75 кВт (с учетом роторного рекуператора) на вентиляцию то же может не найтись.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#4
Здравствуйте !

Концептуально в данном случае я бы сделал так. Приточно- вытяжная на 5-ти кратный воздухообмен с управляемой рециркуляцией от датчика влажности с уставкой на отн.вл. 60% в помещении.
www.zsystems.ru
Профиль
E-Mail
#5
А я предлагаю обратиться в нормальную компанию. а не экономить.
Иначе полюбому хер.ня получится, потом плеваться за такие то деньги жалко будет.
Кроме установки еще много чего знать надо.

То что вы малограмотный заказчик выдает терминология.
Цитата
Porter_1900 пишет:
при подборе осушителя воздуха (Gea, Remak, Dantherm, стационарный приточно-вытяжной с рекуператором)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#6
м.б. эти решенные задачи чем-то будут полезны?

"Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна".
http://www.cae-services.ru/data/34M.pdf

Моделирование системы вентиляции плавательного бассейна.
http://www.cae-services.ru/data/256M.pdf
Профиль