Цитата |
---|
Volander пишет:
выйдет из строя по вине статики |
А про поддержание влажности слышали? ;)
И про I-d диаграмму :D
Про замерзание гликоля :D
http://www.chillers.ru/bibl/allowance...etilen.gif
Так же поддержание расхода циркуляции посчитанного по уравнениям теплового баланса
Позволит поддерживать условно любую температуру гликоля и значит температуру на поверхности теплообменника внутри серверной.
Думаю, что варианта два. Либо приточно вытяжная с рециркуляцией + прецезионник, либо маленькая общеобменка + прецезионник с гликолевым контуром фрикулинга.