Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#1 |
Коллеги!
Нужна ФОРМУЛА для определения темп-ры мокрого термометра.
|
|
|
Сообщений: 1008 Регистрация: 11-11-2001 эчеленца |
|
#2 |
лучшая формула - id-диаграмма |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#3 |
знаю. Но мне для программирования надо! |
|
|
Сообщений: 83 Регистрация: 31-12-2007 |
|
#4 |
Здесь по ссылке http://uploadbox.com/files/1f7348f220
есть Id диаграмма в Екселе?
Может быть пригодится. |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#5 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
Но мне для программирования надо! |
В "справочнике проектировщика". Лежит на АВОКе
Цитата |
---|
Poulel пишет:
лучшая формула - id-диаграмма |
Id-диаграмма построена по формуле перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#6 |
к сожалению в справочниках на АВОКе я не нашел расчетныю формулу для tм :sor |
|
|
Сообщений: 30 Регистрация: 08-10-2003 |
|
#7 |
см. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. А.В. Нестеренко. 1971г. |
|
|
Редактор Сообщений: 6122 Регистрация: 07-09-2002 |
|
#8 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
к сожалению в справочниках на АВОКе я не нашел расчетныю формулу для tм |
насколь я помню - аналитической формулы для Тм нету. она вычисляется только численными методом.
методу уже не помню.
спросите Shorty, може он помнит http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=32563 |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#9 |
Можно распознать график при помощи любой програмки для апроксимации и использовать полученную формулу в свое удовольствие.
Типа так искатьперенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 30 Регистрация: 08-10-2003 |
|
#10 |
|
|
|
Редактор Сообщений: 6122 Регистрация: 07-09-2002 |
|
#11 |
Цитата |
---|
exelente пишет:
Можно распознать график при помощи любой програмки для апроксимации |
график - можно, поле зависимостей - я бы посмотрел на эту кашу 8)
Цитата |
---|
denker пишет:
может здесь то что нужно |
да, это оно.
качайте это, оно там есть. стр.14 |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#12 |
Цитата |
---|
LordN пишет:
поле зависимостей |
Используйя три переменные можно творить чудеса 8) перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 1008 Регистрация: 11-11-2001 эчеленца |
|
#13 |
Цитата |
---|
exelente пишет:
Используйя три переменные можно творить чудеса |
а если четыре - так и Богу не снилось |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#14 |
Цитата |
---|
Poulel пишет:
а если четыре - так и Богу не снилось |
пять - математическая фантастика :D перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 637 Регистрация: 19-06-2007 Материалист |
|
#15 |
Думать надо головою, а не писькой половою |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#16 |
Цитата |
---|
LordN пишет:
да, это оно.
качайте это, оно там есть. стр.14 |
Да действительно в Стандарте Легендарного АВОКа на стр.14 есть система уравнений из двух формул (4,22 и 4,23) для определения tм.
Однако вооруживщись I-d диаграммой при проверке каждой формулы выяснилось, что данные формулы АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯМ на диаграмме.
ВО КАК! :D
Друзья мои, я опечален............... :sor
P.S. Если кто хочет, проверьте, возможно я не прав. |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#17 |
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Редактор Сообщений: 6122 Регистрация: 07-09-2002 |
|
#18 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
данные формулы АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯМ |
по этой формуле туева хуча прог напописано...
Цитата |
---|
exelente пишет:
Shurik ты не прав |
это мяхко говоря.. 8)
|
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#19 |
Да действительно я был не прав....
Все дело в том, что значение влагосодержания надо ставить не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в.
Спасибо Вам, Уважаемые коллеги!
АВОК рулит! :D |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#20 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в. |
Вообще так к сведению, мерой СИ является "кг" перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Редактор Сообщений: 6122 Регистрация: 07-09-2002 |
|
#21 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
значение влагосодержания надо ставить не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в. |
во всех физиках главное - размеры!!!
и размерности 8) |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#22 |
Цитата |
---|
LordN пишет:
и размерности |
Да кого этому сейчас учат... :oops: перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#23 |
Цитата |
---|
exelente пишет:
Вообще так к сведению, мерой СИ является "кг" |
:D Спасибо! Запишу в свою книжечку! :D |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#24 |
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#25 |
Мне кстати коллеги кажется, что афтор издевается над нами, предлагаю ответить тем же перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#26 |
Уважаемые коллеги.
Благодарю Вас за помощь в решении моего вопроса.
Цитата |
---|
exelente пишет:
Мне кстати коллеги кажется, что афтор издевается над нами, предлагаю ответить тем же |
Отдельно хочу извиниться перед Exelente, если чем-то вызвал столь негативную реакцию. |
|
|
Сообщений: 68 Регистрация: 21-01-2005 |
|
#27 |
Кстати, вот довольно неплохие формулы:
(Может кому-нибудь еще пригодится)
При (I>0) tм=4,47*корень(I)-13.83
При (I<0) tм=0.82*I-5.54
где I - энтальпия, кДж/кг
tм - температура мокрого термометра, *С
|
|
|
Редактор Сообщений: 6122 Регистрация: 07-09-2002 |
|
#28 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
При (I>0) tм=4,47*корень(I)-13.83
При (I<0) tм=0.82*I-5.54 |
это апрокимация или эмпирика?
где взяли - источник? |
|
|
Сообщений: 2095 Регистрация: 04-12-2007 |
|
#29 |
Цитата |
---|
Shurik07 пишет:
если чем-то вызвал столь негативную реакцию |
Я вообще то шутил :D Хотя в каждой шутке... :D перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ... |
|
|