Температура мокрого термометра
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Температура мокрого термометра

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура мокрого термометра»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19963Тема: «Температура мокрого термометра» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Коллеги!
Нужна ФОРМУЛА для определения темп-ры мокрого термометра.
Профиль
E-Mail
#2
лучшая формула - id-диаграмма
:-)
Профиль
E-Mail
#3
знаю. Но мне для программирования надо!
Профиль
E-Mail
#4
Здесь по ссылке http://uploadbox.com/files/1f7348f220
есть Id диаграмма в Екселе?
Может быть пригодится.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Shurik07 пишет:
Но мне для программирования надо!


В "справочнике проектировщика". Лежит на АВОКе

Цитата
Poulel пишет:
лучшая формула - id-диаграмма


Id-диаграмма построена по формуле
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#6
к сожалению в справочниках на АВОКе я не нашел расчетныю формулу для tм :sor
Профиль
E-Mail
#7
см. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. А.В. Нестеренко. 1971г.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Shurik07 пишет:
к сожалению в справочниках на АВОКе я не нашел расчетныю формулу для tм

насколь я помню - аналитической формулы для Тм нету. она вычисляется только численными методом.
методу уже не помню.
спросите Shorty, може он помнит http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=32563
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Можно распознать график при помощи любой програмки для апроксимации и использовать полученную формулу в свое удовольствие.
Типа так искать
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
может здесь то что нужно http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546141#
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
exelente пишет:
Можно распознать график при помощи любой програмки для апроксимации

график - можно, поле зависимостей - я бы посмотрел на эту кашу 8)
Цитата
denker пишет:
может здесь то что нужно

да, это оно.
качайте это, оно там есть. стр.14
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
LordN пишет:
поле зависимостей


Используйя три переменные можно творить чудеса 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
exelente пишет:
Используйя три переменные можно творить чудеса

а если четыре - так и Богу не снилось
:-)
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Poulel пишет:
а если четыре - так и Богу не снилось


пять - математическая фантастика :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
denker пишет:
может здесь то что нужно http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546141#

Спасибище за ссылку
хороший пост хороший пост хороший пост
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
LordN пишет:
да, это оно.
качайте это, оно там есть. стр.14


Да действительно в Стандарте Легендарного АВОКа на стр.14 есть система уравнений из двух формул (4,22 и 4,23) для определения tм.

Однако вооруживщись I-d диаграммой при проверке каждой формулы выяснилось, что данные формулы АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯМ на диаграмме.

ВО КАК! :D

Друзья мои, я опечален............... :sor

P.S. Если кто хочет, проверьте, возможно я не прав.
Профиль
E-Mail
#17

Shurik ты не прав
8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
Shurik07 пишет:
данные формулы АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗНАЧЕНИЯМ
по этой формуле туева хуча прог напописано...
Цитата
exelente пишет:
Shurik ты не прав

это мяхко говоря.. 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#19
Да действительно я был не прав....
Все дело в том, что значение влагосодержания надо ставить не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в.

Спасибо Вам, Уважаемые коллеги!
АВОК рулит! :D
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Shurik07 пишет:
не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в.


Вообще так к сведению, мерой СИ является "кг"
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
Shurik07 пишет:
значение влагосодержания надо ставить не в традиционных г/кг, а в кг/кг.с.в.

во всех физиках главное - размеры!!! gf
и размерности 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
LordN пишет:
и размерности


Да кого этому сейчас учат... :oops:
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
exelente пишет:
Вообще так к сведению, мерой СИ является "кг"


:D Спасибо! Запишу в свою книжечку! :D
Профиль
E-Mail
#24
Ну пишите, пишите 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#25
Мне кстати коллеги кажется, что афтор издевается над нами, предлагаю ответить тем же fight
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#26
Уважаемые коллеги.
Благодарю Вас за помощь в решении моего вопроса.

Цитата
exelente пишет:
Мне кстати коллеги кажется, что афтор издевается над нами, предлагаю ответить тем же


Отдельно хочу извиниться перед Exelente, если чем-то вызвал столь негативную реакцию.
Профиль
E-Mail
#27
Кстати, вот довольно неплохие формулы:
(Может кому-нибудь еще пригодится)

При (I>0) tм=4,47*корень(I)-13.83
При (I<0) tм=0.82*I-5.54

где I - энтальпия, кДж/кг
tм - температура мокрого термометра, *С
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
Shurik07 пишет:
При (I>0) tм=4,47*корень(I)-13.83
При (I<0) tм=0.82*I-5.54

это апрокимация или эмпирика?
где взяли - источник?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
Shurik07 пишет:
если чем-то вызвал столь негативную реакцию


Я вообще то шутил :D Хотя в каждой шутке... :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...