Вентиляция в реанимации
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция в реанимации

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция в реанимации»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12481Тема: «Вентиляция в реанимации» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите пожалуйста... возникла необходимость сделать приточно-вытяжную вентиляцию в реанимационном боксе, в котором герметично-закрывающиеся двери. Размер бокса 3х5х3. Воздухообмен 450 м3/ч. Как лучше сделать такую вентиляцию? Наборной или ставить моноблочную вент. установку? Проблема в том что нужен высокий напор т.к. используются фильтры тонкой очистки карманного типа. А таких слабых установок с нормальными фильтрами я не нашел. А также нужно ли ставить ФяС фильтры? Или можно обойтись только ФяК?
Профиль
E-Mail
#2
Бросьте пожалуйста это дело. В данном случае ваша ошибка с вероятностью 100% приведет в самом прямом смысле к человеческой смерти.
К сожалению ГИПа компании который пытается вас нанять на эти работы после тяжелых последствий или смерти пациента всего лишь посадят в тюрьму а не расстреляют.
Регламентируется строительствао таких помещений нормами проектирования чистых помещений в разрезе операционных.
Фильтры не менее класса H13 - в противном случае в раны попадут бактерии
Воздухопотоки ламинарные однонаправленные чтобы не переохлаждать зоны открытых ран пациента.
Не менее 70% потолка должно состоять из фильтров.
Вытяжка из под фальш пола.
Точность поддержания температур - прецезионная.

И представьте себе, что в такую "реанимационную" попали вы или ваши родные.
Чего вам и желаю если построите этот объект плохо.

Задавать такие вопросы при строительстве таких объектов - это уже преступление, которое возможно только в этой долбаной стране.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
exelente пишет:
Задавать такие вопросы при строительстве таких объектов - это уже преступление, которое возможно только в этой долбаной стране.

Есть возражения.(в этой долбаной стране)А как вы думаете какую медицинскую помощь получают люди в менее развитых странах к примеру Папуа Новая Гвинея.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Вытяжка из под фальш пола.


Вы в этом уверены? Какой фальш-пол в реанимации, если там не должно быть даже острых углов? Как его чистить-то? Ламинарные потоки в реанимации не требуются, только в особых случаях, описанных в технологии.

А в остальном - согласна.
Автор, есть СНиПы и ГОСТы регламентирующие создание микроклимата в таких помещениях - там все подробно описано.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
exelente пишет:
только в этой долбаной стране

Цитата
dm.i3 пишет:
в менее развитых странах к примеру Папуа Новая Гвинея

Позиционирование, однако... Хотя как знать, может там не так все и плохо, если папуасов строить больницы не пускают.
8)
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
exelente пишет:
Воздухопотоки ламинарные однонаправленные чтобы не переохлаждать зоны открытых ран пациента.


Там требуются не ламинарные потоки, а просто ограниченная подвижность воздуха в боксе не более 0,1м/с если не ошибаюсь, но опять же это точно прописанно в нормативах... Локальная однонаправленность тоже не обязательна, как уже говорилось...

в остальном все так, фальшпол тоже ничему не противоречит, только вытяжка осуществляется не непосредствено из него на тянется по воздуховодам до вытягивающих устройств, воздуховоды обрабатываются физ. раствором внутри и снаружи...
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
LITERA_R пишет:
воздуховоды обрабатываются физ. раствором внутри и снаружи...


Можно и без этого, если непосредственно границей с помежением является фильтрующий материал, который противодействует развитию микроорганизмов. Воздуховоды соответственно вне помещения.

Цитата
LITERA_R пишет:
требуются не ламинарные потоки


Да сам сразу после первого сообщения понял, что погорячился. Я говорил об операционных.

См.
Цитата
exelente пишет:
в разрезе операционных.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
LITERA_R пишет:
Там требуются не ламинарные потоки, а просто ограниченная подвижность воздуха в боксе не более 0,1м/с если не ошибаюсь, но опять же это точно прописанно в нормативах... Локальная однонаправленность тоже не обязательна, как уже говорилось...

в остальном все так, фальшпол тоже ничему не противоречит, только вытяжка осуществляется не непосредствено из него на тянется по воздуховодам до вытягивающих устройств, воздуховоды обрабатываются физ. раствором внутри и снаружи...

Можно попросить ссылку на нормативы? Тут у нас одному заказчику в стоматологию полного профиля, в т.ч. с операционными, проектант-частник пытается впарить Свегон-общепром, с фильтрами карманами G5. Хочу к беседе подготовиться...
Профиль
E-Mail
#9
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89*

Пункт 3.47. Таблицы 26 и 27.

.......................
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03

Глава 6. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений


В СанПиНе значительно подробнее. Там всё - и про подвижности воздуха, и про влажность, и про фильтрацию - читайте.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Zmej_O пишет:
Можно попросить ссылку

У LordN лежит Уайт
Надо будет подробнее пишите, скину еще литературы. Есть немного.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Благодарю за помощь Договорились...
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.