Правильная запитка Carel UE025L...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Правильная запитка Carel UE025L...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Правильная запитка Carel UE025L...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4364Тема: «Правильная запитка Carel UE025L..., требуется консультация практика» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Какими цифрами для проектирования электроснабжения пользоваться?
1 На внутренней повехности электроотделения корпуса увлажнителя на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А.
2 Там же находится цифра потребляемой мощности в кВт - 18кВт. И 18/(0.4*1.73)=26.0115....А
Вроде бы сходится.
Почему же тогда в мануале рекомендуется кабель сечением 5*16мм. Ведь насколько мне известно его допустимая токовая нагрузка не менее 70А :eek . Для чего такой запас? А представьте какая колбаса в 5*70мм! Именно такие рекомендации на UE095L... При токе в 97А

:sor А ведь допустимая нагрузка на кабель 5*70мм составляет 180А. Вот поэтому и необходимо посоветоваться с практиком(если такие здесь есть)
Профиль
E-Mail
#2
Я бы на кабелях не экономил. Особенно, если при этом рекомендует производитель. Мы при монтаже используем кабели всегда с небольшим запасом, чтобы не сильно грелись и все такое...
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
mr_Frodo пишет:
на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А

а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы... 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы...

Для трехфазного увлажнителя на каждый килограмм пара потребляется 1.1А. Соответственно, 27А цифра реальная. Но на практике, при работе увлажнителя с погружными электродами ток часто превышает номинальный, особенно при заполнении цилиндра. Если в воде много железа, то между электродами может возникать пробой с бросками тока. Не зря плавкие вставки на 50А. К тому же сечение 5х16 указано для длинны 20м, т.е. с запасом по падению напряжения в кабеле.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы...
Ток там один, впрочем как и мощность...
А вот те самые нюансы в условиях прокладки: металлический перфорированый кабельный канал 200*50. В нём проложатся 6 кабелей для запитки нагрузок 2*27А, 2*70А и 2*97А , от двух одинаковых РП с расстоянием от 18 до 30 метров. Ваше резюме.