LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы... |
Для трехфазного увлажнителя на каждый килограмм пара потребляется 1.1А. Соответственно, 27А цифра реальная. Но на практике, при работе увлажнителя с погружными электродами ток часто превышает номинальный, особенно при заполнении цилиндра. Если в воде много железа, то между электродами может возникать пробой с бросками тока. Не зря плавкие вставки на 50А. К тому же сечение 5х16 указано для длинны 20м, т.е. с запасом по падению напряжения в кабеле.