Цитата |
---|
lira пишет:
Странно как-то получается: при рассчете влагопоступлений с поверхности при параметрах - лето тем-ра воздуха+22, воды +8 разность парциальных давлений р2-р1= 0,1333х10степ156+8,12х8/236х8 - 0,6х2,646=1,07-1,59=-0,52 - уходит в минус. Получается,что происходит влагопоглащение из воздуха. Или я что-то не так считаю? |
Вы считаете правильно... Если температура воды меньше температуры воздуха по мокрому термометру, влага из воздуха будет конденсироватся на поаерхности воды... однако это не значит, что влагопритоков совсем не будет, расчетная модель не учитывает выбросов крупных капель в воздух, поэтому рекомендую держать одинаковую кратность круглый год...
У нас получалось где-то 1,3-1,5 крат если рассчитывать описанным способом но эта цифра будет меньше при меньших величинах остекления и лучшей теплоизоляции конструкций. Идея на самом деле такая:
-Делаем теплотехнический расчет для зимнего периода всех наружных ограждений
-Смотрим по температуре внутренней поверхности огражлдений где теоретически может потечь при влажности в помещении 50-60%
-Соответственно подбираем воздухораспределители таким образом, чтобы скорость обдува этих поверхностей была 0,1-0,3м/с (мы пользуемся компьютерными моделями, но можно воспользоватся методикой "Арктики" или прикинуть на глаз по зарактеристикам решетки, получается достаточно точно) при расчетах учитывается угол векторения потока.
-Исходя из данных расчетов получаем неоходимый нам расход воздуха
-При расположении распределителей рассчитываем все так, чтобы образовать зону застоя воздуха над открытыми водными поверхностями
P.S. сразу скажу что как правило риск выпадения конденсата имеется в основном на стеклах и потолке, там лучше вообще избегать зон застоя без всяких расчетов.