Контроль температуры обратки теплоснабжения вентустановки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Контроль температуры обратки теплоснабжения вентустановки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Контроль температуры обратки теплоснабжения вентустановки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15662Тема: «Контроль температуры обратки теплоснабжения вентустановки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Коллеги, случилось следующее. В гос. школе надо поставить две приточки с водяным обогревом.
В задании по управлению кроме контроля температуры приточного воздуха необходимо
осуществлять контроль температуры обратной воды (не должна превышать 60С)


Посоветуйте пожалуйста, за два дня уже весь курс института по моделированию теплообменного оборудования вспомнил (а был он был не слабым), но... :sor

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#2
ну раз курс вспомнил, тогда вспомни что для каждой координаты нужен свой независимый регулятор. 8) эт я к тому шо не надо путать кислое с мяхким. задача приточки гнать воздух, а задача ИТП делать то, чего нужно приточке. только так. все остальное развод на бабки.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
LordN пишет:
для каждой координаты нужен свой независимый регулятор

Может быть, но вот независимы ли те координаты...
Цитата
exelente пишет:
не должна превышать 60С

Госконтора, блин. За десять тыщ баксов такое могу сделать. Спроси зака, если согласен - не вопрос. Если типо дорого - пусть берет стандартные и не вы :censored :censored :censored ется. :disgust
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#4
Как показывает практика (ну, у меня всегда было так), температура обратки при работе установки обычно не превышает температуру воздуха в канале больше, чем на 15 градусов. То есть подаем воздух 20С, обратка - 30-35С. А при выключенной установке необходимо поддерживать температуру обратки в районе 40С - такое умееют даже самые простые контроллеры (например Synco). Так что если теплоноситель в ИТП будет поступать согласно графика (температура воды зависит от температуры наружного воздуха), то и делать ничего особенного и не надо.
У меня был один объект (филиал ЦБРФ), где было поставлено условие: обратка не выше 45С - ничего специального не делали, и так все укладывалось в требования.
Профиль
E-Mail
#5
Как верно заметили участники форума - делать специально НИЧЕГО НЕ НАДО
обратка будети низкая если теплообменка имеет запас и жрет все что ей дают
таким образом поддержание воздуха нужнйо температруы всегда даст занижэенную обратку
так как приткоа и риска заморозки нет , то и переохлаждени еобратки НЕ ВРЕДНО.

По сути заказчик перестраховывается в ТЗ от ошибок в подборе ТО, а тратить 10000 на вторую степень свободы по регулированию в виде ИТП заказчик кончено не хочет и он прав.
Профиль
E-Mail
#6
Используйте контроллеры ОВЕН ТРМ33, ТРМ133. В них заложена функция контроля обратки согласно, графику ТЭЦ. Контроллеры не глючные, стоят адекватных денег.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
k-kont пишет:
Используйте контроллеры ОВЕН ТРМ33, ТРМ133. В них заложена функция контроля обратки согласно, графику ТЭЦ. Контроллеры не глючные, стоят адекватных денег.

Ага, типа импортный калорифер с перепадом 20 град по воде, формула у нас температура подачи/2 - 5 град.
При полном открытии имеем 100-20=80 град, А температуру притока нужно приподнять с -25 град до +18 град. И как теперь будет работать неглючный ТРМ133? Забьет на поддержание температуры притока и будет работать по выше приведенной формуле? :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо большое всем. В спешке не сказал, что конечно же объект бюджетный и конечно же финансирование ограничено, конечно же интересовало какое то обкатаное недорогое решение. Экспериментальное оборудование не прокатит.

Теперь по порядку:

Цитата
LordN пишет:
не надо путать кислое с мяхким.


Поверьте не путается. Два устройства оно понятно правильно, но естсно не влезут в бюжжет.
В том и головоломка. Начинаю заполнять пробел по автоматизации.

Цитата
winstone пишет:
Так что если теплоноситель в ИТП будет поступать согласно графика


К установке будет подаваться 90гр.


Цитата
k-kont пишет:
Используйте контроллеры ОВЕН ТРМ33, ТРМ133


Отдельное спасибо. Уже начал изучать.

Цитата
air_wave пишет:
формула у нас температура подачи/2 - 5 град


Посоветуйте пожалуйста где про сие пишут.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
А фиг его знает где пишут.
Я узнал сие от инженера из службы эксплуатации офисного здания.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
air_wave пишет:
И как теперь будет работать неглючный ТРМ133? Забьет на поддержание температуры притока

Да, если настроить.
Вообще. Что бы система работала без сбоев должны быть правильно подобраны и соответствовать друг другу ВСЕ элементы приточки. Вентилятор , калорифер, регулирующий клапан, трубы и т.п. Должна выбрана правильная схема обвязки калорифера, а не просто узел смешения куплен в ближайшей фирме, которая тоже не понимает разницу в схемах обвязки.
Профиль
E-Mail
#11
еще раз. про кислое и мяхкое.
задача приточки и её автоматики - держать воздух и не давать замерзнуть воде.
боле никаких задач на неё возлагать не следоват, т.к. оно чревато и стоит непомерных(всравнении) денег и гемморою.
за обраткой должон следить ИТП. если у зака его нету - то либо пущай не ставит глупых задач, либо пущай платит бапки за управление расходом в контурах приточек. дельту по воде надо будет увеличивать - понимаете?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
k-kont пишет:
Да, если настроить.

Т.е. для получения обратки 45 град будем иметь работу узла на смешанном теплоносителе и вместо +18 град получим например +8 град. О да! Это правильная настройка.
Понимаете ли... Тут от автоматики и обвязки мало что зависит...
Лев прав.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
LordN пишет:
понимаете?

Теплотехнику. конечно. И к сожалению нет пока возможности перейти в равноправные со всеми заказчиками отношения...

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
exelente пишет:
Т.е. для получения обратки 45 град будем иметь работу узла на смешанном теплоносителе и вместо +18 град получим например +8 град. О да! Это правильная настройка.Понимаете ли... Тут от автоматики и обвязки мало что зависит...


Все таки в данном лучае как раз зависит от всего. Исторически сложилось, что в теории озадачился этой задачей недели две назад. Практическое приложение выплыло случайно. Сделаю модель конечно выложу.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#15
Я Вам из практики говорю. Вентиляция при больших минусах за бортом будет завышать обратку
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Заказчик, как всегда, хочет и рыбку съесть и на велосипеде покататься.....

Если
Цитата
exelente пишет:
К установке будет подаваться 90гр.


то, может, сделать регулировку только по обратной воде: поставить какой-нибудь простенький контроллер, сделать уставку по воде градусов 50, а температура воздуха в канале будет какая получится. При температуре около 0 будет воздушное отопление :D Дешево и сердито.