Зонт вытяжной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Зонт вытяжной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Зонт вытяжной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10816Тема: «Зонт вытяжной, Зонты. Потери давления!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Скажите, пожалуйста, скока потери давления на вытяжном зонте! Лиссант пишет 70 Па на фильтре и всё??? Какой нибудь расчёт имеется если да, поделитесь, очень нада!!! Заранее спасибо...
Профиль
E-Mail
#2
Вопрос некорректен. Сопротивление зонта зависит от условий в которых он работает. Если зонт работает в составе вытяжки с естественной или механической тягой и рассчитан согласно методик советских времен (например, Богословский или Волков), то коэффициент местного сопротивления самого зонта равен примерно 1,0 + сопротивление внезапного сужения в месте его подключения. Если же вы берете современные зонты, коэффициенты сопротивления или диаграммы потерь напора нужно уточнять у производителей, так как они будут зависить от конструкции (с жироулавливателями, фильтрами и т.д.).
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов