Расчет и подбор осушителя для малой операционной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет и подбор осушителя для малой операционной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет и подбор осушителя для малой операционной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5900Тема: «Расчет и подбор осушителя для малой операционной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день!

Прошу подсказать, как расчитать и подобрать осушитель воздуха для малой глазной операционной (лазерная коррекция зрения).
Объем помещения 49 м.куб.,
кратность воздухообмена 10,
температура приточного воздуха + 17 ,
температура в помещении +22,
влажность весной и осенью при сырой погоде может достигать 85 %,
требуемая влажность для корректной работы дазера 25-30%,
кол-во людей 3 чел.,
явных источников влаговыделений нет.

В каталогах приводятся методики расчета для бассейнов. Из предлагаемых на сегодня осушителей - только Dantherm.


С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
AleXa пишет:
как расчитать и подобрать осушитель воздуха для малой глазной операционной

Никак. Утилизация влаги средствами вентиляци, и только. Ничего фреонового не разрешено. Точка.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
2 jetcool

ясно, хотя формально процесс осушения к рециркуляции не относится, но только формально.

А по поводу расчета разобрался, выходит 4,0 кг/час при заданных параметрах (3,63 кг - приток + 0,4 кг люди).

Как на практике осушать вентиляцией, если взять температуру притока +17, влажность 83%, кратность не более 15?

Алексей.
Профиль
E-Mail
#4
Предложенный метод уважаемого Mr jetcool - ассимиляция. Имеет ряд недостатков, таких как зависимость от влажности и температуры в каждый период года. Летом и в переходные периоды года этим методом вы задачу не решите, и придется осушать либо сорбентами, либо конденсацией. Кстати фреоновые осушители есть и канального типа.
Профиль
E-Mail
#5
Сорбционный осушитель.
http://www2.munters.ru/

После сорбции необходимо охлаждение воздуха, т.к. сорбент регенерируют паром.
Профиль
E-Mail
#6
После фреонового тоже, но меньше
Профиль