Подскажите, как создать в помещении избыточное давление 4-6 микроБара? Площадь помещения 140 м2, высота потолков 2,5 м. Как расчитывается колличество избыточного приточного воздуха?
LordN пишет:
не понял, причём тут приточный воздух? вам надо давление - вот и давите
Садись, двойка! 8) Остаешься на второй год в первом классе! 8)
Для второго класса, увы недостаточно знать различия между буквами "Т" и "Д" в матном слове!
Да, чойто Света разозлилася....
Чика, для создания подпора - в пределах 0,4 - 0,6 Па датчиков давления таких еще не создали. Прочитайте задание еще раз, там скорее всего вместо микробар, милибар стоит.
Вот если бы там было милибар, тогда имеет смысл продолжать беседу. :) Предел чувствительности датчиков давления - 10Па. Разницу между 100Па и 0,1 Па улавливаете?
Ставите датчики по давлению в регулируемом помещении и в том относительно которого вам нужно это давление поднимать. Контроллер + инверторн преобразователь на двигатель вентилятора. Расчитывать количество необходимого воздуха для подачи - дело неблагодарное. Самое интересное просчитать максимальную производительность вентилятора подпора.. :D и тут надо знать коэф инфильтрации.. а его расчитать почти не реально. Прийдется методом тыка. :D
Вопрос немного не корректен - 4-6 н-ых единиц на что? на м2, см2...
По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена.
Ставите клапана избыточного давления КИДМ 100,150,200,300...
они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)...
MIDAV пишет:
Вопрос немного не корректен - 4-6 н-ых единиц на что? на м2, см2...
По-моему, некорректен комментарий :) В вопросе указаны единицы давления
Цитата
чика пишет:
как создать в помещении избыточное давление 4-6 микроБара?
Цитата
MIDAV пишет:
По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена.
почему из 5, а не из 1 или 100?
Цитата
MIDAV пишет:
Ставите клапана избыточного давления ...они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)...
Включили, а клапан не открывается. И дальше что?
Ответ/совет не зачтен.
Ближе всех пока sergLM, несмотря на очевидный прокол:
Цитата
sergLM пишет:
и тут надо знать коэф инфильтрации..
Что это за коэффициент Вы придумали, коллега?
Вапще, давно заморачивался таким же вопросом, как и автор. Правильный или близкий к правильному ответ на него может быть дан в каких-то лабораторных условиях или теоретически. Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор).
vko пишет:
Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор).
vko пишет:
Сначала нужно заняться уплотнением помещения, потом уже думать о вентиляторе, который подбирать не по расходу, а по давлению, вернее, обращая внимание на давление (напор)
Уплотнение (герметизация) помещения должна быть на 100%, хотя бы взять как пример помещения с установками газового пожаротушения. По идее желателен тамбур с двумя дверьми, сблокированными между собой...пока одна открыта вторая должна быть закрыта.
Цитата
vko пишет:
Цитата MIDAV пишет: Ставите клапана избыточного давления ...они расчитаны на давление (от 5 до 20кгс/м2)... Включили, а клапан не открывается. И дальше что?
А почему они не должны не открыться? Все таки они для этого и предназначены.
Цитата
vko пишет:
MIDAV пишет: По практике...принимаете расход воздуха например исходя из 5-кратного воздухообмена. почему из 5, а не из 1 или 100?
принимаю 5крат. по ведомственным нормам для подпора в электропомещения. Хотя Вы правы, решение принимает проектировщик.
Ну тык че?
Если абстрактно взять абсолютно герметичное помещение с единственным отверстием под вентилятор, то я думаю для такого случая надо выбирать по монограмме в зависимости требуемого давления и нулевого расхода. :disgust во блин больше не буду перечитывать.
В реальности:
- эт скорее всего наличие вытяжки, вентилятор которой за халявный напорчик токмо спасибо скажет и отзовется увеличением производительности, хотя конечно часть избыточного Р и будет держаться в помещении
- наличие фильтра (ну эт автоматикой решить просто)
- ну и чел-фактор который вообще не реально учесть
- ну и тд (сеть с др. ВР, косорукие монтажники с их не плотностями и любовью к творчеству и модернизации...)
я б по посту LordN делал
сказано надавить надавил (с запасцом )
если по простому то давление это кг/м2
10 Па = 1кг/м2 или сколько то там микроБар ( в справочнике уточните)
Имеем количество подаваемого воздуха в м3 (которое найти надо). Переводим его в кг (коэф 1,2 :D ) есть сумарная площадь (стены, потолки, пол, всё короче) и есть избыточное давление которое надо держать
Получаем простое выражение из которого надо найти вес воздуха ( и соответсвенно переведя его в м3 получив избыточное количество приточного воздуха)
чика посмотрите пособие к СНиП 1.91 "РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА" там есть глава "Расходы воздуха для тамбур-шлюзов и для обеспечения дисбаланса воздуха в помещениях"
Вот цитата от туда: Дисбаланс воздуха между смежными помещениями, разделенными дверями, устанавливается на тех же основаниях, что и для тамбура-шлюза. Поддержание постоянной разности давлений между двумя помещениями достигается регулированием производительности приточных и вытяжных вентиляционных систем. Расчет расхода воздуха через щели дверей рассчитывается по формуле (19) при DР2 = 0; DР1 принимается + 10 Па. Минимальный расход воздуха через закрытую дверь согласно СНиП равен 100 куб. м/ч.
Обеспечиваете расчетный по требуемой кратности расход приточного воздуха, при необходимости регулируете приток регулятором постоянного расхода воздуха (RN, EN - Trox).
Подпор поддерживаете вытяжкой.
Zdd пишет:
если по простому то давление это кг/м210 Па = 1кг/м2 или сколько то там микроБар ( в справочнике уточните)
Люди! Холодильщики! Кондиционерщики! А физику за 6 класс кто помнить будет?
"Элементарный учебник физики", под ред. ак. Г.С. Ландсберга, М, 1967г., изд-во "Наука" Том1, с .279
" В системе СИ единицей давления служит давление, при котором на 1 м2 приходится сила в 1Н (1 Н/м2)."
1 Па = 1Н/1м2. Какие килограммы???
Блин, никто не поправит даже... :cry: