Единственный путь для воздухозабора..через тепловой пункт..
порылся в снипах и форуме..вроде запретов нет..
в задании указал чо воздухозабор строительная кострукция (из кирпича)
на всякий случай правильно ли?
С Уваж))
запретов нет действительно, но лучше согласовать с владельцами помещения, вернее с тепловиками, у них могут быть свои мысли по этому поводу.
А делать нельзя через электрощитовую
я один раз пустил воздуховод через ИТП в изоляцию огнестойкую обвернул и ОЗК поставил на всякий случай и никаких проблем ни от кого не было слышно до сих пор. Запретов однозначно нет.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Cпасибо за ответы..так и предполагал..но все таки я считаю проще
заложить конструкцию (задание строителям) чем прокладывать
воздуховод..а с ОЗК согласен :)
ОЗК???..есть где то пункт...ставить озк..если приточная камера за
противопожарной стеной (что то вроде этого)))
я думаю пожарные могут настоять))
С Ув.
Всем добрый день!
Если вы просите архитекторов заложить шахту для воздухозабора, то КО ставть не нужно, так как архитекторы должны предусмотреть эту шахту отдельным противопожарным отсеком, у которой стенки шахты должны иметь степень огнестойкости, не ниже чем степень огнестойкости стен венткамеры.