Спасибо! Пока не все понятно, к сожалению. ':sor'
Буду разбираться, вопрос осложняется технологом Заказчика. Назревает локальный военный конфликт.
Заказчик готов финансировать нормальный проект и смотрит на перспективу, а технолог, пришедший с местного завода, предлагает поставить ракушку, трубу на вытяжку, никаких местных отсосов, приток через фрамуги и все, ссылаясь на то, что станки японские, там все продумано и никаких вредных выделений от них нет.
Не могу толком добиться от него технологических требований к температурному режиму помещения, влажности, точности поддержания температуры.
Приходится самому все выяснять.
По информации из справочников (наших '
'), автоматические станки с эмульсионным охлаждением режущего инструмента выделяют аэрозоли эмульсола и пары воды в количестве 0,0063 гр/час и 150 гр/час на кВт установленной мощности соответственно. ПДК по аэрозолям эмульсола в воздухе 5 мг/м.куб.
Т.е. если верить данным, полученным от технолога - суммарной установленной мощности всех станков в 200 кВт, то выделения составят: аэрозолей эмульсола 1,26 гр/в час или 2 мг/м.куб., паров воды 30000 гр/час.
То есть воднозначнонеобходимо проектировать местные вытяжки от станков.
В общем, в поиске я, и буду благодарен за любую инфу по теме.
С уважением, Алексей.
З.Ы. Я Вам письмо отправил с вопросами. Буду признателен за ответ.