Господа.вопрос есть стом клиника (с операционной, кабинетами и т.п)
Еснно что в опреционной нельзя сплит..
А вот что касается стоматологических кабинетов и терапевтических
по сути помещения Г., НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ВРОДЕ КАК ВООБЩЕ
рециркуляция запрещена?!
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
"...52. При кондиционировании воздуха в помещениях с различными санитарно-гигиеническими требованиями и одинаковой продолжительностью работы в течение суток, как правило предусматриваются центральные многозональные системы с установкой бактерицидных фильтров и доводчиков на каждой зоне.
Допускается применять кондиционеры других типов при условии обеспечения ими требуемых параметров кондиционированного воздуха.
Автономные кондиционеры медицинские и другие применяются при технико-экономической нецелесообразности использования центральной системы."
Ну, давайте ж вместе читать. Что сие кондиционер в понимании СНиПа? Это - суть приточная установка, и не более. А современный блок ВРВ не что иное, как доводчик, на который ставить НЕРА нет необходимости. Доводчик - не РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!
Коллеги, эта тема за последние несколько лет всплывает раз в два месяца. Не поленитесь влезть в поиск, там, в старых темах, много интересного.