Здравствуйте! Проектирую систему отопления и вентиляции станцию технического обслуживания автомобилей (СТО). Объем помещения V=4200м3. Хочу совместить отопление с приточной вентиляцией. Поставил газовую установку «CMT Clima». Дежурное отопление (t=+5) обеспечивается регистрами и установкой (полная рециркуляция).
Разъясните пожалуйста такой момент. В «ВСН 01-89» пишет:
4.3. Отопление помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава, как правило, следует предусматривать воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.
Отопление местными нагревательными приборами с гладкой поверхностью без оребрения допускается в помещениях хранения автомобилей в одноэтажных зданиях, объемом до 10000 м3 включительно, а также в помещениях хранения автомобилей в многоэтажных зданиях независимо от объема.
4.4. В помещениях хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует предусматривать дежурное отопление с применением:
- приточной вентиляции, переключаемой на рециркуляцию во внерабочее время;
- отопительно-рециркуляционных агрегатов;
- воздушно-тепловых завес;
- местных нагревательных приборов с гладкой поверхностью без оребрения.
Примечание:
Системы вентиляции и воздушного отопления, работающие с рециркуляцией, должны иметь автоматическое и дистанционное централизованное отключение в объеме всего здания) при пожаре.
Устройства дистанционного централизованного отключения указанных систем следует размещать вне помещений с рециркуляцией воздуха - вблизи эвакуационных выходов из здания
Могу ли я в рабочее время делать частичную рециркуляцию в помещении, или же должен быть прямоток.
Спасибо!