Проектирование шумоглушителя
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Проектирование шумоглушителя

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проектирование шумоглушителя»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3940Тема: «Проектирование шумоглушителя» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день!
Хотелось бы поинтересоваться имел ли кто-нибудь опыт проектирования шумоглушителей для центробежных вентиляторов. Сам шумоглушитель состоит из пластин (которые предполагается приобрести у поставщика данного оборудования), а вот с корпусом проблема... у поставшика тонкая нержавейка и заказ спец корпуса дело невозможное ... Вот и хотелось бы узнать общие принципы конструктивных решений коробов (как крепятся в корпусе пластины, необходимы ли зазоры для безболезненной установки, варианты увеличения жесткости и постановки на раму). Если кто может помочь, буду очень признателен. Ширина, длина примерно 1000мм высота примерно 2000мм. Скорость 20м/с.
Профиль
E-Mail
#2
Не большой я в этом специалист - но одно могу сказать - при скорости 20 мс он сам шуметь будет больше чем глушить
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
sufus пишет:
у поставшика тонкая нержавейка и заказ спец корпуса дело невозможное

Агрессивная среда?
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#4
www.trox.ru
и еще у
IMP-klima

тоже есть програмка которая показывает как глушитель улучшаетя от загущивания пластин
вот только 20 м/сек это уже потолок для всех то есть можно но не более
рискуйте пробуйте только денег побольше и вентилятор помощнее, хот яу вас похоже турбина стоит и лишние 1000Па всегда найдутся

Кстати что это за поставщик "данного оборудования" у которого только тонколистовая нержавейка?

Вы никогда не видели как рвется лист 1,0-1,5мм? так увидите, хотя он и толстый