Цитата |
---|
kamjan пишет:
И тут кроется сам вопрос - как расчитать теплопроводность этих самых решеток, |
Не советую так как
Цитата |
---|
k-kont пишет:
Вообще, расчет коэф.теплопередачи довольно сложен и зависит от очень многих параметров (скорость воздуха и теплоносителя,формаи материал труб и ребер и т.п.) Чтобы более-менее точного расчитать коэф.теплопередачи , нужно многому учиться в институте ( и помнить ). |
И к тому же точность теоретического расчета невелика
Я это изучал и могу найти нужные формулы в литературе - но за результат при этом не поручусь
Для того чтобы это посчитать надо
1) теплоноситель 1
состав теплоносителя
температура на входе
геометрия канала(поверхности с которой соприкасается) - точная геометрия а не примерная - лучше чертеж
площадь живого сечения по которому идет теплоноситель
2)теплоноситель 2 - то же самое
материал самой решетки и ребер( причем не алюминий или железо - а желательно марку по ГОСТ для определения теплофизических свойств)
Ну естественно тип процесса с каждой стороны - свободная конвекци вынужденная испарение конденсация
крайне желательно расходы теплоносителей или хотя бы одного из них и требуемая тепловая мощность если задана
после этого можно построить мат модель которая позволит рассчитать температуры теплоносителей на выходе и мощность соответственно с точностью 15-30%
Может попробовать обратиться к производителю этих
Цитата |
---|
kamjan пишет:
испарительные решетки с вентиляторами |
( честно сказать я так и не понял что это - наверное от недостатка опыта) и спросить характеристики их при ваших исходных данных