Вытяжная вентиляционная шахта
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вытяжная вентиляционная шахта

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вытяжная вентиляционная шахта»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4096Тема: «Вытяжная вентиляционная шахта» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Рассматривая готовый проект 12-ти этажного админ.здания обратила внимание на организацию вытяжной вентиляции из него.
Хотелось бы услышать мнение проектировщиков по даному решению.
На все здание запроектировано несколько вытяжных шахт вентиляционных, которые выполняют строители. К шахте на каждом этаже присоединяются одна или две вытяжные системы с установкой вентилятора в пространстве подвесного потолка (огнезадерживающий клапан и обратный на каждой системе возле шахты стоит). Скорость в шахте на последнем этаже получается где-то около 3 м/с. Вытяжные системы в шахты в основном собраны "по технологии": одна шахта -вытяжка из офисов, другая -вытяжка из санузлов....
Расходы воздуха и напоры от вытяжных систем, которые работают на одну шахту, разные.
Шахты на кровле заканчиваются выбросными отверстиями в сторону.

Может кто-то сталкивался с такими решениями, поделитесь пожалуйста.

Возникшие вопрос: я "предполагаю" что давление вентилятора вытяжной системы рассчитано только на сеть до шахты, а шахта должна работать на естественную вытяжную вентиляцию - но очень большая получилась скорость на последнем этаже. И какими расчетами можно проверить работоспособность даной шахты.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
OLGA пишет:
И какими расчетами можно проверить работоспособность даной шахты.


Аэродинамическими.

Я встречал такое решение на банке в Киеве - 5 этажей. При работе всех систем одновременно все давали расчетный расход. Аналогично - приточная шахта.
Как подобраны вытяжные системы в Вашем проекте я не знаю.