Нагрузки на опоры трубопроводов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Нагрузки на опоры трубопроводов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нагрузки на опоры трубопроводов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14806Тема: «Нагрузки на опоры трубопроводов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа, кто может помочь грамотно раставить неподвижные опоры и сильфонные компенсаторы трубопроводов системы холодоснабжения, чтоб горизонтальные нагрузки получились мининальными. А также расчитать горизонтальные нагрузки.
Требуется личная, возможно возмездная консультация.
Профиль
E-Mail
#2
А можно вопрос? У Вас такая большая длина трубопровода или большой перепад температур между монтажной и рабочей что естественная компенсация не работает и надо ставить сильфонный компенсатор? А может у Вас прямая трасса без поворотов?
Может все это не надо? Я понимаю на теплотрассе, где перепад температур около 130С, но если это обычная система холодоснабжения 7/12С, то посчитайте температурные удлинения, а точнее уменьшения трубы и все поймете. Хотя если вы используете пластиковые трубы... think
Профиль
E-Mail
#3
У меня прямой участок 400 метров (четыреста) без самокомпенсации. Такое вот здание...
Профиль
E-Mail
#4
Не такое уж и большое здание :) И больше видали :D
Я хочу понять, что линия прямая от холодильной машины до потребителя или вы уже зажали 400м между неподвижными опорами? Потому что для Ст.20 и dT=13С "удлинение" 75мм на участке 400м - это не много... Просто надо понять, что система холодоснабжения, если она не низко температурная, не несет в себе значительных тепловых "удлинений". Согласитесь, что теплотрасса при равных условиях и dT=130С удлинится на 75см, да здесь без компенсатора не обойтись... А в Вашем случае я не вижу сильной необходимости в данном, если есть поворот после прямого участка.
Профиль
E-Mail
#5
система в виде гигантской буквы Г со сторонами 50 на 400 метров. Температура воды 7/12С. Перепад температур 30С (система может быть и в нерабочем состоянии и тогда изменение длинны на 400 метрах будет 144 мм) Начальный диаметр 377х9. Дык что ставить одну неподвижку на выходе от чиллера? wall
Профиль
E-Mail
#6
При 377 трубе для тепловых сетей расстояние между неподвижными опорами 120м. В зависимости от типа опоры максимальная горизонтальная нагрузка на опору от 15 до 75 тонн. Например опора хомутовая по МНВ 2347-63 при Р=8 и t=100 держит горизонтальную нагрузку в 22 тонны, а поперечная нагрузка 12 тонн.

Справочник проектировщика "Проектирование тепловых сетей":

Неподвижные опоры фиксируют отдельные точки трубопровода, делят его на независимые в отношении температурных удлинений участки и воспринимают усилия, возникающие в трубопроводах при различных схемах и способах компенсации тепловых удлинений.
Неподвижные опоры предусматривают на трубопроводах при всех способах прокладки тепловых сетей.
Места установки неподвижных опор совмещают, как правило, с узлами ответвлений труб, местами установки на трубопроводах запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, грязевиков и другого оборудования.
Расстояния между неподвижными опорами определяют расчетом труб на прочность и компенсирующей способностью сальниковых компенсаторов.

Найдите данный справочник, там есть расчет.
Профиль
E-Mail
#7
To eugene.m
Если требуется теоретический расчет, то лучше воспользоваться справочником.
А если речь идет о практической задаче (монтаж этой хладотрассы), то лучше всопользоваться методикой производителя комперасторов. Я выяснил, что многие эмпирические коэффициенты сильно зависят от производителя.
В аналогичной систуции (расчет 600м хлпдотрассы с перепадом высот 40м) попросил выполнить этот расчет поставщика трубных конструкций (предварительно изолированная труба со всей гарнитурой)
Было выполнено в срок и качественно - и расчет и поставка деталей.
Если Вы в Украине - обращайтесь. Помогу.
Михаил

Профиль
E-Mail
#8
НЕ мы в девевне под гордым названием Москва
Профиль
E-Mail
#9
Понаехоло тут блин... Справочниками не умеют пользоваться. rulez :spartak :babr :babr :babr
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
sergLM пишет:
Понаехоло тут блин...


Московский Грамотей....