конденсат на решетке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование конденсат на решетке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «конденсат на решетке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10734Тема: «конденсат на решетке» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день!
Прошу дать делный совет, а лучше цифру!
Ситуация следующая: в кафе есть канльник с раздачей через три металлических решетки, а из-за того, что официанты постоянно обслуживают улицу и в помещении присутсвует вытяжка большого объёма, края раздаточных (от кондиционера) решеток текут конденсатом.
Вопрос в следующем: если поменять решетки на пластиковые Twitoplast, будет ли образовываться конденсат (температура поступающего уличного воздуха 28-32 градуса, влажность порядка 90-93%). Т.е. какая точка росы при данных условиях, кондиционер на 22 газу, растояние от испарителя до раздаточных решеток порядка 2,5-3,0 м.
Что посоветуете????
Заранее благодарен!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
kayot пишет:
какая точка росы при данных условиях

Для 28*С/90% - 26,3*С
Для 32*С/93% - 30,7*С
Это при атмосферном давлении 101,325 кН/м.кв.
Twitoplast не спасет. Повышайте температуру приточного воздуха (например, увеличив соотношение рециркуляционного и свежего воздуха в пользу последнего) или поставьте мощные доводчики на дверях ;)
Цитата
kayot пишет:
есть канльник с раздачей через три металлических решетки,

Какой стандартный расход воздуха для данного аппарата и соответствует ли он фактическому?
Вообще, что за аппарат и какого живого сечения решетки, сечение и материал воздуховодов?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
DimaD пишет:
Повышайте температуру приточного воздуха
т.е. снижайте эффективность охлаждения? завтра же заказчик заорет, что в зале жарко и зачем он деньги платил.

Цитата
DimaD пишет:
Какой стандартный расход воздуха для данного аппарата и соответствует ли он фактическому?
Вообще, что за аппарат и какого живого сечения решетки, сечение и материал воздуховодов

ни имеет отношения к вопросу.

kayot
Никаких цифр тут не будет, а если и будут - мура это все. Воздух цифрам неподвластен. Вопрос простой: будут двери открывать - будет конденсат, не будут - не будет конденсата. Так и напишите заказчику и приведите ссылку из инструкции по пользованию кондиционером. А уж там есть (должна быть) строка о закрытых дверях и шторах.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
kayot пишет:
края раздаточных (от кондиционера) решеток текут конденсатом
теплоизолируйте решетки по периметру снаружи - проблема снимется.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
vko пишет:
завтра же заказчик заорет, что в зале жарко и зачем он деньги платил.

Пусть довольствуется сухими решетками, если двери закрывать не хочет ;)
Цитата
vko пишет:
ни имеет отношения к вопросу.

Если сечение воздуховодов и решеток занижены, то температура приточного воздуха может быть значительно ниже расчетной => интенсивное образование конденсата.
А, вообще, это где ж это такая сумашедшая относительная влажность? Как вы там дышите, жабрами? :)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#6
Самый лучший совет в этом топике-мой.
So, чтобы снять проблему, надо установить воздушные завесы на входе в помещение, с хорошим напором воздуха, чтобы с улицы не проникал тёплый и влажный воздух и нем чувствовалось влияние вытяжки.
Довольны будут все: клиенты, официанты, хозяин заведения и kayot . :D

Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
kayot пишет:
в помещении присутсвует вытяжка большого объёма,

Цитата
BIOTHERM пишет:
надо установить воздушные завесы... с хорошим напором воздуха, чтобы... не чувствовалось влияние вытяжки.

Если не сбалансировать вытяжку притоком, то никакая воздушная завеса не поможет naughty.
Цитата
BIOTHERM пишет:
Самый лучший совет в этом топике-мой.

:babr
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
To DimaD
кондиционер Electra EMD 1450 (13,5/13,8), расход 2720 куб.м. (соответсвие фактическому не проверял), на подачу от внутрянки отходит три рукава 14" изолированных. каждый на решетку РГР 400*500, адапторы и вся жесть изолированы 6 мм каучуком.
То LordN
решение о изоляции наружной части решеток рассматривалость, но. к сожалению, не нашлось соответсвующего материала (каучуком обклеить или пенофолом не дают) - может вы в курсе, есть ли теплоизолирующие покрытия (по типу красок)?
То BIOTHERM
да, завеса там не поможет!!!

Короче говоря, с физикой не поспоришь, а жаль :cry: , нас ждут большие проблемы....

Профиль
E-Mail
#9
Цитата
kayot пишет:
есть ли теплоизолирующие покрытия (по типу красок)?
есть, поищите тему на авоке, было...
а что мешает аккуратно обклеить и покрасить?
ведь не обязательно пенофолом и флексом клеить - достаточно обеспечить небольшой слой с меньшей теплопроводностью, чем у железа и всё. возьмите пластиковые уголки, типа того, что юзают установщики пласт.окон для обделки внешних углов на откосах, подрежьте где надо и на силиконовый герметик наклейте. и будет всем щасьте.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
То LordN
надо подумать, спасибо за совет!!!
Профиль
E-Mail
#11
Отказались от канальников "Elektra", и от потолочников. гемор с сервисом полный. :(
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
kayot пишет:
расход 2720 куб.м. (соответсвие фактическому не проверял), на подачу от внутрянки отходит три рукава 14" изолированных. каждый на решетку РГР 400*500,

Здесь все нормально :sor
А, вообще, фильтры и испаритель чистые? Может из-за этого расход воздуха снижен?
Если и здесь все в порядке - компенсируйте вытяжку притоком и ставьте воздушную завесу...
После озвучания конечной суммы заказчик согласиться хоть на плюшевые решетки, а не то что на теплоизолированные ;)