вышел на новое место работы в руки дали проект по вентиляции небольшого частного бассейна (99м2 зеркало) ограждения у бассейна-стекло+слой конденсата : ))).
Стал смотреть и... потихоньку выпадать в осадок(ведь раньше не сталкивался с бассейнами):
приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, калорифер на догрев после рекуператора, сети, ВРУ... Все больше ничего не спроектированно, осушителей нет...
Стал читать по всем возможным источникам, в том числе и на www.aircon.ru и на www.bioair.ru, нашел массу материала, на Биоэире есть экспрес методики, попробовал с их помошью определиться, отправил запрос г-ну Бионышеву Олегу Борисовичу, получил от него экспрес ответ(огромное спасибо), обратился в головной офис в Москву...
Набор ответов, в разброс, составляет от 5,0 до 33,0 литров в час...
Стал знакомиться с методикой расчета(бррр...) тоже немеряно разных вариантов...
В общем, я в тупике, из которого и прошу помочь мне выбраться :)))
У кого сколько с 1м2 зеркала бассейна получается влагопоступлений???( на поиски по форуму прошу меня не отправлять : (((, про смочиваемые полы вокруг бассейна тоже прошу не рассказывать, и про вылезающих от туда людей тоже не надо, и про валяющиеся мокрые полотенца тоже рассказывать не надо : )))
Поделитись опытом, товарищи, которые действительно считали и видели свои результаты в работе!!! И что можно сделать при уже смонтированной вент установке?