3хходовой клапан
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование 3хходовой клапан

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «3хходовой клапан»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4344Тема: «3хходовой клапан» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
А почему вентиляционщики в схеме обвязки калорифера в основном всегда ставят трехходовой клапан на обратке?
Профиль
E-Mail
#2
Потому, что часто встречаются клапана, у которых ограничение максимальной рабочей температуры ниже или равно расчетной температуре подающей магистрили теплоснабжения.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
Помимо учета температурного режима клапана существует различие в схеме протока воды через калорифер для клапана на обратке и на подаче.
Если в кратце:
а. Клапан смешивающий
1. На подаче: Температура воздуха регулируется температурой теплоносителя. В схеме присутствует насос.
2. На обратке: Температура воздуха регулируется количеством жидкости протекающей через теплообменник. Схема с байпасированием насоса нет.(обычно применяется если есть своя котельная и нет опасности обмерзания или для утилизации тепла гликолевой системой)
а. Клапан разделяющий
1. На подаче: Температура воздуха регулируется количеством жидкости протекающей через теплообменник. Схема с байпасированием насоса нет. (обычно применяется если есть своя котельная и нет опасности обмерзания или для утилизации тепла гликолевой системой)
2. На обратке: Температура воздуха регулируется температурой теплоносителя. В схеме присутствует насос.

Вот такой вот дуализм.
Схема с байпасированием (при правильной настройке баллансировочных вентилей) не нарушает гидравлический балланс системы: для насоса в котельной не важно открыт клапан или закрыт. Есть минус: при закрывании клапана снижается скорость теплоносителя в теплообменнике и его может легко "прихватить" на морозе. Клапан обязательно должен быть с равнопроцентной характеристикой иначе регулирования не получите.

Схема с подмесом позволяет по максимуму отобрать тепло у теплоносителя и не допускает явления слива горячей обратки в теплосеть (если тепло берется от ТЭЦ). Для такой схемы снижается вероятность обморожения за счет постоянного протока теплоносителя через теплообменник. С другой стороны, если теплообменник сильно переразмерен --- обратка будет ледяная (на практике лечится перепутыванием подачи и обратки на калорифере).
Есть один минус --- в переходном режиме регулирование крайне плохое, так как клапан почти прикрыт. Время выхода на режим достигает нескольких часов. Лечится изменением коэффицентов ПИД регулятора весной, зимой, и летом. Тип характеристики клапана похоже значения не имеет... но это еще надо доказать.