Цитата |
---|
stich39 пишет:
Значит ли это, что два раза в год систему придется перенастраивать? |
Зачем???? Закон управления-то один - при температуре в помещении ниже +5 заслонка закрыта, свыше +20 - открыта.... Вот две уставки, между ними регулирование от 0 до 10В.
Цитата |
---|
stich39 пишет:
Я думаю про Regin AL24A2 или про Aqua24A2? но не уверен, верно ли мое предположение. |
Верно. Далеко не худший вариант - экономичный и надежный. Ну, не шибко гибкий... но это не помеха. :D