Есть помещения пищевого производсвтва с местными отсосами, от которых в общеобменную вентиляцию может попадать до 10% воздуха с веществами, которые являються агрессивными (уксусная кислота, этиловый спирт, оксид углерода, азота диоксид, бензапирен). Общее кол-во вытяжного воздуха 13000м3/ч. Кол-во воздуха, удалаемое местными отсосами, неизвестно. Предложенный Заказчику вариант: установка с роторным утилизатором в стандартном исполнении.
Вопросы:
1. Представитель компании, предлагающей такой вариант, убеждает, что никакого спец. исполнения установки не нужно - оцинкованная сталь выдержит. Причем кроме словесных гарантий иных не дает... Правильное ли это решение??? А ведь еще есть ротор, который из алюминия?
2. Роторный утилизатор имеет подмес вытяжного воздуха в приточный (в среднем 5%), а это значит, что порядка 650м3/ч с указанными агрессивными вещеставми будут попадать в приток - а там оборудование, люди и т.д. Можно ли по нашим СНиПам и нормам использовать на данные условия ротор? Если нет, то какими нормами это регламентируеться?
задайте вопрос заказчику - чем он собирается чистить/мыть воздуховоды?
как правило их моют =))) и за одно сам вентилятор. Если моют просто водой, то оцинковка подойдет, а если какой гадостью, то сами понимаете, оцинковка не пройдет.
про подмес - точно будет, переадресуйте вопрос технологу, если для его местных отсосов допускается подмес - то с вас как с гуся вода.
про фирму производителя - им лиЖбы продать, а крайними будите ВЫ !!! Не слушайте этих продавцов! :babr
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
To gleban - спасибо за ответ.
А как себя поведет оцинковка внутренней стороны самой установки - вот в чем основной вопрос? А там как я указывал и алюминиевый ротор, и вентилятор с ременным приводом и т.п. в СТАНДАРТНОМ исполнении. А в каталоге этого производителя указанно, что оборудование в стандартном исполнении НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННО для работы на помещения с агрессивными средами... Как на элементы самой утснаовки повлияет вытяжка с этими веществами?
А насчет подмеса и технолога - спасибо, выясню. Но все равно меня смущает подмес, ибо в СНиП черным-по белому написано что рециркуляция не допускается в таких помещениях, а подмес в роторе это и есть именно рециркуляция, пусть и в 5% объеме?
Если в каталоге производителя указано для чего НЕ предназначено оборудование в стандартном исполнении, то наверняка у этого же производителя есть и НЕстандартное исполнение.
Например - эпоксидное покрытие поверхности теплообменника ротора. А алюминий далеко не самый корозионностойкий материал.
Это во-первых.
Во-вторых - подмес вытяжного воздуха в роторе решается путем дисбаланса расходов в приточной и вытяжной части. Это конструктивно должен выполнить производитель, пусть об этом болит голова у него.
В-третьих - перенос запахов. В зимнее время это будет особенно актуально. Вместе с парами влаги, на роторе могут конденсироваться и пары указанных веществ.
В-четвертых - если в призводстве будут использоваться жиры и прочие прелести, то свой драгоценный ротор вы потом ничем не отмоете.
shorty - спасибо!
соответсвенно с Вашими пояснениями:
1) как я уже писал, представитель производителя убеждает, что спокойно можно ставить стандартное исполнение, без каких либо спец исполнений и эпоксидных поккрытий! правда гарантии даются только на словах. А Заказчик это хавает... Вот и ищем "железные" аргументы для него!
2) о том, что можно уменьшить подмес знаю, но опять же представитель об этом ничего не говорит (знает ли сам?), а во вторых - есть ведь и то, что Вы указали в п.3 - перенос запахов и паров агрессивных веществ - а значит использовать роторы нельзя?
4) а жиров в вытяжке не будет
По поводу запахов - вопрос решаем. На притоке после ротора устанавливается секция фильтра с активированным углем. Но секция эта довольно громоздка, и требуется достаточно высокая степень очистка воздуха.
Наверняка у представителей оборудования которое вы используете есть технические специалисты - адресуйте им свои вопросы. Если таковых нет - поставьте в известность свое руководство о возможных проблемах.
shorty - тех. специалисты или не считают это проблемой или не хотят считать - написали письмо, что ничего больше не надо, кроме того, что уже предложено (стандартное исполнение). Да еще и проектировщиков обвинили в неграмотности :(
данное оборудование продиктованно только заказчиком. причем есть и другие предложения, но более дорогие. а эти товарищи наверное не предлагают рабочее решение из-за удорожания предложения...?
Прикрывайтесь бумагами по полной:
- с заказчика ТЗ, в котором написано, что он хочет непременно оборудование фирмы Х;
- с фирмы Х письмо, в котором они пишут, что гарантируют нормальную работу своего оборудования при таких-то условиях.
По поводу подмеса: полагаю, подмес воздуха все равно будет. Хоть что там предусматривай. Если пункты 7.4.4, 7.4.5 СНиПа про Вас, то согласовать ротор будет сложно, если вообще возможно.