Вентиляция банка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция банка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция банка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15464Тема: «Вентиляция банка, операционные кассы» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Получили задание на разработку проекта вентиляции и кондиционирования отделения банка.
Вроде бы все нормально, мучает однин вопрос. Как осуществить охлаждение в кассах, всего 2, каждая по 5 м кв. Теплоизбытки в каждой по 500 Вт.
Как считаете, если поставить сплит-настенник, в одной из касс, и врезать в стену (смежную со 2-й кассой) пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп?
Либо ставить 2 сплита по 2 кВт каждый?
Или может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?
Заранее благодарен за помощь.
Профиль
E-Mail
#2
канальный блок с разводкой на оба помещения?
Профиль
E-Mail
#3
таких маломощных канальников не встречал, да не особо хотелось сверлить отверстия в броне
будут еще предложения?
Профиль
E-Mail
#4
Если кассы смежные с охлаждаемым помещением то это
Цитата
peka пишет:
пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп

можно сделать можду кассами этим помещением. Но только к вентиляторам подойти серьезно - ресурс, шумы, производительность. и скорее всего достаточно только вытяжного.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
peka пишет:
может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?


Как вариант - фанкойлы. Вполне реально подобрать фанкойлы мощностью 0,5-0,7 кВт по холоду. Единственное, что к ним понадобится чиллер........ :D

А вообще Компас абсолютно прав - приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#6
Однако, здравствуйте.
Делал несколько банков и везде одно решение:
В закассовом пространстве (мааленький такой коридорчик) вешали сплит. В дверях переточные решетки. Кассиры сидели спиной к ентому коридорчику кому холодно прикрывали дверь кому жарко - открывали.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
CTEPX пишет:
В закассовом пространстве (мааленький такой коридорчик) вешали сплит


по моему самое верное решение (по крайней мере делал так и неудобств кассиры не выражали).Или ставить сплит со стороны клиентов + вытжнка на каждую кассу.На возможные шумовае проблемы от выт.вентилятора ответил кассирам, что у них есть выбор сидеть в тишине и потеть или же не потеть)
Профиль
E-Mail
#8
Закассовый коридорчик есть:) Скорее всего так и сделаем. Всем спасибо за ответы!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
peka пишет:
Закассовый коридорчик есть:) Скорее всего так и сделаем.

Я думаю лучше инвертор, т.к. у обычного будет слишком короткий рабочий цикл.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#10
Сплит в закассовом коридоре, туда же вытяжка из касс, переточные решетки из коридора. Для маленьких касс схема работает на ура.


P.S.
Молодые кассирши оч. довольны вызывать вас весной для обслуживания..... . :D
__________________________________________________­__

Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
Профиль
E-Mail
#11
Еще один вопросик: какой должен быть воздухообмен в в сейфовых?
Профиль
E-Mail
#12
Однако, здравствуйте!

В сейфовых комнатах необходим воздухообмен прежде всего для того чтобы денюжки не плесневели. Закладываю 3-х кратный воздухообмен, но помните - воздуховоды входящие в сейфовую должны быть диаметром 70 мм и иметь форму утки. Желательное размещение - на противоположных стенах при отсутствии такой возможности - приток снизу.

С уважением, Стерх
Профиль
E-Mail
#13
6.6. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через
предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих
стен следует закладывать вентилляционные "утки" с шагом по
горизонтали 200 мм.
При необходимости "утки" устанавливаются в несколько рядов с
шагом по вертикали 400 мм.
Количество "уток" определяется расчетом. Объем подаваемого
воздуха должен соответствовать большему из этих помещений.

6.7. Для удаления воздуха "утки" следует закладывать под
потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных
отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом,
подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.

6.8. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из трубы 76х3,5мм
и устанавливаются с уклоном в сторону противоположную кладовой.



http://infopravo.by.ru/fed1995/ch02/akt12078.shtm


http://fabula.hpg.ru/info_view=vnp.html#9
__________________________________________________­__

Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
jetcool пишет:
Вроде бы все нормально, мучает однин вопрос. Как осуществить охлаждение в кассах, всего 2, каждая по 5 м кв. Теплоизбытки в каждой по 500 Вт.
Как считаете, если поставить сплит-настенник, в одной из касс, и врезать в стену (смежную со 2-й кассой) пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп?
Либо ставить 2 сплита по 2 кВт каждый?
Или может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?
Заранее благодарен за помощь.
Создано 07-03-2007 17:19

Цитата
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.

Профиль
E-Mail
#15
Цитата
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.


Согласен - если в состав данной "приличной" вентиляции входит процесс охлаждения. Иначе вместо комфортных +24С в помещении будет около +30С. Хотя.... с другой стороны, лучше "протухнуть", чем замерзнуть :D
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Shurik07 пишет:
если в состав данной "приличной" вентиляции входит процесс охлаждения.

Нууууу....... неплохо было б. Конечно ж, холода сей небольшой объем привнесет немного, до полукиловатта. Так что на одну кассу хватит, а на все.....
Короче, фигня все это. Который раз убеждаюсь для себя лично, что вентиляцию надо считать по санитарке, а на холод лепить доводчики. И нечего велосипед изобретать - ежели заказчик не согласен, то ну его нахрен, такого заказчика....Сам потом крайним будешь, когда народ по помещениям дОхнуть начнет.
Либо полное и подробное ТЗ с автографом заказчика. И тогда потом - хоть трава не расти.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#17
Добрый вечер!
Еще вопрос: Стоит ли тянуть вытяжку за конек? Пять этажей, здание техникума, помещение банка на 1 м этаже.
Если не тянуть, могут сэсники заставить делать расчет рассеивания?
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
peka пишет: могут сэсники заставить делать расчет рассеивания

гы, че там рассеивать? деньги не пахнут naughty
Эх, мечта - сделать вентиляцию деньгохранилища и жить этажом выше... think


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
vko пишет:
гы, че там рассеивать? деньги не пахнут

Однажды заставили делать расчет, ссылаясь на то, что копиры и принтеры выделяют вредности, вроде диоксида азота и т д. Хотелось узнать кто с этим сталкивался.:)
wall
Профиль
E-Mail
#20
чёт не пойму, куда я попал...


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#21
Открывать кассирам двери не положено по правилам безопасности банка, был такой случай на объекте.
Профиль
E-Mail