Цитата |
---|
uka1983 пишет:
Уверют что светильники супер современные и тепло от них не более 10% от мощности... можно ли этому верить? |
Можно. Именно такие же данные выдавали проектировщики и монтажники (в одном лице) театральных технологий, в том числе освещения сцены.
Там применяются какие-то хитрые лампы, по сравнению с которыми галогенки - вчерашний день.....
Цитата |
---|
uka1983 пишет:
сразу возникает неприятное ощущение что кассетники, расположенные в потолочном пространстве будут замешивать отработанный воздух и запуливать его обратно вниз. |
Фигня получится. Ваш холод до потребителя не дойдет, в вытяжку уйдет.
Цитата |
---|
uka1983 пишет:
не будет ли лучше захолаживать низ помещения а верх не трогать а только воздух удалять |
Лучше. Намного.
Цитата |
---|
uka1983 пишет:
Если да, то какой тип кондиционеров лучше применить? |
Центральное кондиционирование с секцией прямого фреонового испарения + ККБ. Хотите - ставьте чиллер.