Вентиляция в прачечной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция в прачечной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция в прачечной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8778Тема: «Вентиляция в прачечной, Подскажите, как провести расчет воздухообмена в прачечной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Подскажите, как провести расчет воздухообмена в стиральном цеху прачечной.
По кратности определил, а расчет на ассимиляцию тепло-влагопритоков не получается.
Имеются тепловыделения и влаговыделения от оборудования 22 кВт, температура наружнего воздуха по параметру Б +30,6 оС для лета, температура в помещении (по СНиП 2.04.05-91 для производственных помещений - на 4 оС выше расчетной температуры наружнего воздуха по параметру А, но не выше 31 оС), то есть 31 оС. Провожу расчет - получается расход 13600 м3/час, что-то много для цеха объемом 132 м3.
Поделитесь опытом, или подскажите литературу, в которой можно найти подобный пример.
Профиль
E-Mail
#2
А раздел "Технология" кто-нибудь делал? В принципе, эти данные должны давать именно технологи.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
jetcool пишет:
эти данные должны давать именно технологи

Именно. Получите у технолога коэффициенты одновременности работы оборудования и коэффициенты загрузки. Глядишь, и уменьшиться расход воздуха раз в несколько.