Вентиляция зарядной
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция зарядной

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция зарядной»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9126Тема: «Вентиляция зарядной» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Всех сНовым Годом!!!

Подскажите как сделать вентиляцию зарядной для автопогрузчиков :sor ...
Профиль
E-Mail
#2
По расчету. Кажется. Надо посмотреть. Лучше, если задание выдаст технолог.
Главная проблема - это водород, выделяемый при зарядке. Учтите, это помещение категории А со всеми вытекающими последствиями. Местные отсосы от самих зарядных устройств, естественная общеобменная вытяжка, механический приток. Потолок сделать гладким, чтобы водород не скапливался;
Профиль
E-Mail
#3
Не забудьте в электрической части проекта вентиляции предусмотреть блокировку включения зарядных устройств (т.е. запрет на включение процесса заряда аккумуляторов и соответственно выделение водорода при не работающей приточно-вытяжной вентиляции).
Ну а (из опыта) во избежание переохлаждения помещения зарядной в зимнее время холодным приточным воздухом придется предусмотреть его подогрев(калорифер). Иначе зимой у обслуживающего персонала будет большой соблазн чтобы не мерзнуть и не разморозить батареи отопления "временно"обходить этот запрет путем установки "перемычки"в соответствующем реле и запускать зарядные устройства без всякой вентиляции, что весьма чревато...Проверено на себе!! gf
Профиль
E-Mail
#4
Не всегда категория "А", бывает и "В", местные отсосы - если зарядка происходит в шкафах, а если непосредственно на самом въезжаемом погрузчике - механическая вытяжка из верхней и нижней зон в сумме на 10% больше чем механический приток с подогревом, взрывобезопасные вентиляторы, приток в тамбур перед въездными воротами в аккумуляторную, в дополнение обязательна естественная вытяжка.
Профиль
E-Mail
#5
Смотря какая вредность является привалирующей при зарядке. Если имеет место выделения водорода, то вентиляторы должны иметь взрывозащиту по водороду, а таких еще не начали выпускать, поэтому необходимо применять эжжектор.