Вслед еще один вопрос
Внимательнго посмотрел расчеты VTS.
Полная мощность утилизации зима -- 147,3кВт
Явная мощность утилизации зима -- 109,9кВт
По расчетам выход из утилизатора зима -- +6,2С, следом вход в калорифер +1,2°С.
(т.е. VTS дает запас на калорифер 5°).
Если при подборе использовать не явную, а полную мощность, да еще использовать запас на калорифере, то можно получить мощность калорифера те самые 20кВт, а то и меньше.
Может кто сталкивался и видел подборы Swegonа, как они подбирают установки и калориферы?
С уважением.
P.S. Хочу разобраться, где здесь собака порылась